(12-01-2025, 10:46 PM)grostoto a écrit : tout tableau me parrait correcte, tu as compris le principe.

c'est le pb de ce systeme de mesure linky, quand on est en cacsi il y a ou forcement de la conso réseau ou du don réseau, car ton talon oscille au grès des différents usages de ta maison (un frigo qui s'allume par exemple)..

donc si tu mets un talon à 200, et que tu consommes réellement que 150, alors tu donneras 50w de ta prod à edf.
et inversement, avec le même talon à 200, mais que tu consommes réelement 250, alors ton cheauffe eau consommera 50w sur le réseau.

le systeme de mesure linky n'est correctement que pour ceux qui revendent une parti de leur production (index injection actif).

Pour que ton routeur face le taff correctement (équilibre 0w consommé / 0w offert), il te faut un autre systeme de mesure (personnellement, je préfère le UXI2).

Bonjour.

Si tu remontes au post#7
------------------
J'ai un Esp sur le Linky juste pour mesurer ma consommation total, pas de production à l'affichage car pas de contrat

J'ai un esp avec un UxIx2 et mon SSR une sonde 1 direct sur ma production et l'autre sonde 2 après mon SSR pour voir l'injection vers mon CE.
Pour moi sauf erreur c'est cet Esp qui fait le travail
--------------------
Tu peux donc voir que mon élément principal pour le travail et l' UxIx2, le Linky est juste la pour me remonter ma conso total et quelques autres paramètres du genre  HP/HC.

Dans ce post tu écris
------------------------------
Pour que ton routeur face le taff correctement (équilibre 0w consommé / 0w offert), il te faut un autre systeme de mesure (personnellement, je préfère le UXI2).
---------------------------------
Pour moi le programme lit des infos, sauf pour peut être pour le cas du linky sans contrat.

Donc indépendant du moyen de mesure ces le programme qui fait le travail.
Le bon choix du PW déterminera le résultat 

Je cherche juste à avoir un tableau qui détermine clairement les choix à prendre en fonction de ses attentes et indépendamment du moyen de mesure.
Donc un truc clair et compréhensible par toutes les personnes comme moi qui n'ont pas de compétences particulières dans le domaine électronique

Bonjour.

Globale il y a juste  grostoto  qui donne une réponse sur si le tableau est correcte ou pas.

Merci aux autres intervenants qui donnent un avis sur le choix du matériel.

Mais ma question première est sur le tableau.

Donc confirmez vous que ce tableau est bon ou avez vous des commentaires à faire voir des correction à apporter.

Bonne journée
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
1 UxIx2 avec 1 SSR pour Chauffe Eau 200l standard
Pv 2 panneaux 480W TOPCON + onduleur HOYMILES HMS-1000
Domotique: WES Cartelectronic, Jeedom
Répondre


Messages dans ce sujet
Configuration des actions - par Nanoux_14 - 07-01-2025, 06:41 PM
RE: Configuration des actions - par Nanoux_14 - 10-01-2025, 11:50 AM
RE: Configuration des actions - par Ludovic35 - 10-01-2025, 12:09 PM
RE: Configuration des actions - par Nanoux_14 - 10-01-2025, 12:33 PM
RE: Configuration des actions - par Mike - 10-01-2025, 12:45 PM
RE: Configuration des actions - par grostoto - 10-01-2025, 03:57 PM
RE: Configuration des actions - par Nanoux_14 - 10-01-2025, 07:19 PM
RE: Configuration des actions - par Lolo69 - 10-01-2025, 07:29 PM
RE: Configuration des actions - par grostoto - 10-01-2025, 07:32 PM
RE: Configuration des actions - par Lolo69 - 10-01-2025, 08:00 PM
RE: Configuration des actions - par grostoto - 10-01-2025, 08:07 PM
RE: Configuration des actions - par claude29 - 10-01-2025, 10:40 PM
RE: Configuration des actions - par grostoto - 11-01-2025, 12:32 AM
RE: Configuration des actions - par Nanoux_14 - 12-01-2025, 04:15 PM
RE: Configuration des actions - par grostoto - 12-01-2025, 10:46 PM
RE: Configuration des actions - par Nanoux_14 - 13-01-2025, 09:30 AM
RE: Configuration des actions - par Lolo69 - 12-01-2025, 10:59 PM
RE: Configuration des actions - par Isaak - 12-01-2025, 11:05 PM
RE: Configuration des actions - par Sgb31 - 12-01-2025, 11:13 PM
RE: Configuration des actions - par Lolo69 - 13-01-2025, 10:29 AM
RE: Configuration des actions - par Nanoux_14 - 13-01-2025, 12:13 PM
RE: Configuration des actions - par grostoto - 13-01-2025, 12:21 PM
RE: Configuration des actions - par Nanoux_14 - 13-01-2025, 12:42 PM
RE: Configuration des actions - par grostoto - 13-01-2025, 01:44 PM
RE: Configuration des actions - par vaps81 - 13-01-2025, 02:19 PM
RE: Configuration des actions - par grostoto - 13-01-2025, 04:23 PM
RE: Configuration des actions - par vaps81 - 13-01-2025, 05:05 PM
RE: Configuration des actions - par grostoto - 13-01-2025, 05:12 PM
RE: Configuration des actions - par 59jag - 19-01-2025, 03:48 PM
RE: Configuration des actions - par Nanoux_14 - 19-01-2025, 05:28 PM
RE: Configuration des actions - par 59jag - 19-01-2025, 07:25 PM
RE: Configuration des actions - par michy - 19-01-2025, 07:12 PM

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 7 visiteur(s)