ètre cartésien c'est parfait, car il y a une explication à mes -8w défini par l'observation de chez moi (j'insiste sur ce point, mon systeme n'est pas le même que le tien, car je n'ai pas le même ballon d'eau chaude, pas forcement la même tension réseau, ni la même priorité, ni le même talon, ni le même besoin en journée: j'ai toujours quelqu'un chez moi, qui forcement va consommer de l'electricité non prévisible..).
Dans tout systeme de régulation, tu as une hystérésis de fonctionnement, j'ai choisi de centrer le systeme autours de -8w, afin que de ma consommer de reseau quand le systeme oscille quelques instant (chgt brusque du talon dû à un frigo qui se met en marche, ou un grille pain..).
l'oscillation conséquente de ce chgt d'équilibre étant situé autours de -8 et non zéro, forcement elle ira moins haut dans le positif: c'est ce que je recherche: ne pas prendre sur le reseau.
certes elle ira plus bas dans le négatif, donc je donnerai quelques W à edf.. c'est moins grave pour moi.
bref, c'est à TOI de définir tes priorités, d'observer la régulation de ton systeme chez toi, pour définir tes réglages (autant le seuil que la réactivité).
cela ne changera rien à tes calculs, qui se résume sans tableau:
conso edf= conso maison - production panneaux
si ta maison consomme 500Wh et que tes panneaux en produise 100, alors edf= 400Wh
si ta maison consomme 500Wh et que tes panneaux en produise 800, alors edf= -300Wh (c'est la qu'intervient le routeur)
le routeur est la pour que la conso edf soit à la valeur Pw que tu auras choisi, en redirigeant le surplus de production (surplus = ce qui reste une fois le talon déduis) vers les appareils de ton choix (chez moi chauffe eau puis jaccuzy).
bref, ton tableau t'aide à comprendre, mais il ne te sert à rien.. le routeur calcule ton tableau en continu..
Dans tout systeme de régulation, tu as une hystérésis de fonctionnement, j'ai choisi de centrer le systeme autours de -8w, afin que de ma consommer de reseau quand le systeme oscille quelques instant (chgt brusque du talon dû à un frigo qui se met en marche, ou un grille pain..).
l'oscillation conséquente de ce chgt d'équilibre étant situé autours de -8 et non zéro, forcement elle ira moins haut dans le positif: c'est ce que je recherche: ne pas prendre sur le reseau.
certes elle ira plus bas dans le négatif, donc je donnerai quelques W à edf.. c'est moins grave pour moi.
bref, c'est à TOI de définir tes priorités, d'observer la régulation de ton systeme chez toi, pour définir tes réglages (autant le seuil que la réactivité).
cela ne changera rien à tes calculs, qui se résume sans tableau:
conso edf= conso maison - production panneaux
si ta maison consomme 500Wh et que tes panneaux en produise 100, alors edf= 400Wh
si ta maison consomme 500Wh et que tes panneaux en produise 800, alors edf= -300Wh (c'est la qu'intervient le routeur)
le routeur est la pour que la conso edf soit à la valeur Pw que tu auras choisi, en redirigeant le surplus de production (surplus = ce qui reste une fois le talon déduis) vers les appareils de ton choix (chez moi chauffe eau puis jaccuzy).
bref, ton tableau t'aide à comprendre, mais il ne te sert à rien.. le routeur calcule ton tableau en continu..