(21-01-2025, 07:46 PM)F1ATB a écrit : Comme vous n'avez pas l'heure, je pense à une adresse IP de passerelle ou de DNS mal rentrée.
Cdlt
André
Merci André pour votre analyse.
Je viens de rentrer l'IP de passerelle et celle de mon DNS en IPV4 (celle de ma box : 192.168.1.1 et 192.168.1.23 pour le DNS).
J'ai sauvegardé et fait un reset.
J'ai patienté 5mn et toujours les même soucis.
Me suis-je trompé quelque part ?
(21-01-2025, 08:44 PM)PhDV61 a écrit : Les arrêts - marche plus ou moins longs et répétés peuvent mettre les ESP dans un mode 'tête en bas'. cela m'est arrivé une fois.
Une re-prog n'est pas nécessaire normalement.
Dans ce cas,
1/ Eteignez chacun des routeurs, serveurs et clients.
2/ Arrêtez et re-démarrez proprement votre routeur. Assurez vous que sa configuration est correcte.
3/ Allumez le ou les serveurs. attendez qu'ils soient visible via le réseau WIFI.
Puis
4/ allumez les clients.
Pour faire cela à distance au cas où, chacun de mes serveurs est sur une prise Tuya commandable par mon téléphone, et les clients également via activation des relais de mon tableau électrique (Chauffe-eau ... ).
Merci PhDV61.
Dans mon cas, plus moyen d'accéder à l'ESP en wifi d'où ma re programmation (malgré mise hors tension des équipements puis remise sous tension de l'ESP...).
Comme je le disais, seuls quelques soucis persistent.
Je ne sais pas si le fait de n'avoir plus heure internet posera problème...
Bon je ne m'explique pas la démarche mais ça a marché....----RESOLU---
J'ai changé la méthode d'obtention de l'heure par "Horloge du routeur", la passant d'Internet à Interne. Sauvegarde puis reset.
J'ai rentré l'heure manuellement depuis la page "Accueil".
Je suis retourné dans les paramètres, remis "Horloge du routeur" sur Internet. Sauvegarde puis reset de nouveau.
J'ai fait un bond dans le temps, du 01/01/1970 (j'avais 7 ans et des billes plein les poches à aujourd'hui.
Par la même occasion, la ligne "Energie Active du jour" à repris de l'activité.
Cerise sur le gâteau, je peux de nouveau accéder au routeur depuis internet sur mon téléphone.
En parlant d'heure, avant c'est trop tôt, après c'est trop tard
Merci aux contributeurs de m'avoir lu et accompagné.
6 x 500w sud + onduleur Solax M1 3Kw. Dept 66, routeur ESP en v13.03 UxIx2 (relais SSR 80A + disipateur pour ballon 300l et relais SSR 80A + disipateur pour radiateur 2000w)