Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
TRIAC ROBODYN 40A
#12
(23-06-2024, 11:24 AM)F1ATB a écrit : Votre Triac est mal branché. Vous avez inversé AC-IN et Load. Le 230V secteur doit arriver entre AC-IN et Neutre.

Cdlt
André

j'ai regarder mon branchement ( j'ai brancher comme sur le schéma )

en fait j'ai bien 230V sur mon entrée "AC-IN" et le neutre du secteur ( je prenais ma tension avec le neutre du triac) par contre lorsque je prend ma tension entre "AC-IN" et "LOAD" j'ai toujours 230V.

Cdlt.

(23-06-2024, 11:57 AM)guillaume87 a écrit :
(23-06-2024, 11:24 AM)F1ATB a écrit : Votre Triac est mal branché. Vous avez inversé AC-IN et Load. Le 230V secteur doit arriver entre AC-IN et Neutre.

Cdlt
André

j'ai regarder mon branchement ( j'ai brancher comme sur le schéma )

en fait j'ai bien 230V sur mon entrée "AC-IN" et le neutre du secteur ( je prenais ma tension avec le neutre du triac) par contre lorsque je prend ma tension entre "AC-IN" et "LOAD" j'ai toujours 230V.

Cdlt.

bon je sais pas pourquoi mais ça à l'air de fonctionner Wink

Merci beaucoup pur votre aide 

cordialament,
Répondre


Messages dans ce sujet
TRIAC ROBODYN 40A - par guillaume87 - 22-06-2024, 02:01 PM
RE: TRIAC ROBODYN 40A - par Nutta - 22-06-2024, 03:15 PM
RE: TRIAC ROBODYN 40A - par guillaume87 - 22-06-2024, 05:10 PM
RE: TRIAC ROBODYN 40A - par Nutta - 22-06-2024, 05:49 PM
RE: TRIAC ROBODYN 40A - par guillaume87 - 22-06-2024, 05:59 PM
RE: TRIAC ROBODYN 40A - par Nutta - 22-06-2024, 06:08 PM
RE: TRIAC ROBODYN 40A - par PhDV61 - 22-06-2024, 06:33 PM
RE: TRIAC ROBODYN 40A - par guillaume87 - 23-06-2024, 08:56 AM
RE: TRIAC ROBODYN 40A - par F1ATB - 23-06-2024, 09:18 AM
RE: TRIAC ROBODYN 40A - par guillaume87 - 23-06-2024, 10:25 AM
RE: TRIAC ROBODYN 40A - par F1ATB - 23-06-2024, 11:24 AM
RE: TRIAC ROBODYN 40A - par guillaume87 - 23-06-2024, 11:57 AM

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 4 visiteur(s)