01-02-2025, 08:01 PM
Dans tes termes ,je traduis « réinjecter » c est du courant prélevé à Enedis pour aller dans le CE . C est bien ca ?
Si oui , il y a plusieurs solutions selon tes objectifs….
- tu ne veux absolument pas donner quelques watts à Enedis tu mets un seuil Wc légèrement positif. Le revers de la médaille c est que tu vas envoyer des watts enedis dans ton CE ( mais bon ils ne sont pas complètement perdus puisque ca chauffe ton eau)
- tu ne veux absolument pas prendre des watts chez enedis quand le soleil est là. Tu mets alors un seuil Wc légèrement négatifs. Le revers de la medaille c est que tu vas donner ( ou vendre) quelques watts à Enedis
De mon côté comme je suis en tarif tempo , j ai modifié le programme pour que
- le seuil soit negatif les jours rouges ( je ne veux surtout pas consommer des watts Edf à 65cts)
- le seuil soit positif les jours bleus, ca me derange pas de consommer qq watts à 12cts mais en utilisant toutes ma prod PV
- le seuil = 0 les jours blanc pour etre le plus proche de l équilibre.
Dans tout ca il est important d avoir une réactivité bien réglée. Sur ce point je vais modifier l algorithme d André pour que cette réactivité soit recalculée en fonction de l ecart production/ regulation . Dans le domaine de la regulation dans lequel je travaille on appelle ca KNL , c est a dire Gain Non Lineaire . Cela permet d améliorer la performance de la regulation. Dans les grandes lignes le Gain est très faible lorsque l écart est faible, ca évite les oscillations en regime stable en permettant de ne pas partir en pompage quand le gain est grand avec un écart grand en cas de perturbation ( nuages où démarrage d un consommateur)
Je ferais un post détaillé sur cet algorithme de régulation particulier quand je l aurais mis en place.
Si oui , il y a plusieurs solutions selon tes objectifs….
- tu ne veux absolument pas donner quelques watts à Enedis tu mets un seuil Wc légèrement positif. Le revers de la médaille c est que tu vas envoyer des watts enedis dans ton CE ( mais bon ils ne sont pas complètement perdus puisque ca chauffe ton eau)
- tu ne veux absolument pas prendre des watts chez enedis quand le soleil est là. Tu mets alors un seuil Wc légèrement négatifs. Le revers de la medaille c est que tu vas donner ( ou vendre) quelques watts à Enedis
De mon côté comme je suis en tarif tempo , j ai modifié le programme pour que
- le seuil soit negatif les jours rouges ( je ne veux surtout pas consommer des watts Edf à 65cts)
- le seuil soit positif les jours bleus, ca me derange pas de consommer qq watts à 12cts mais en utilisant toutes ma prod PV
- le seuil = 0 les jours blanc pour etre le plus proche de l équilibre.
Dans tout ca il est important d avoir une réactivité bien réglée. Sur ce point je vais modifier l algorithme d André pour que cette réactivité soit recalculée en fonction de l ecart production/ regulation . Dans le domaine de la regulation dans lequel je travaille on appelle ca KNL , c est a dire Gain Non Lineaire . Cela permet d améliorer la performance de la regulation. Dans les grandes lignes le Gain est très faible lorsque l écart est faible, ca évite les oscillations en regime stable en permettant de ne pas partir en pompage quand le gain est grand avec un écart grand en cas de perturbation ( nuages où démarrage d un consommateur)
Je ferais un post détaillé sur cet algorithme de régulation particulier quand je l aurais mis en place.