Il y a 3 heures
Je suis complètement d'accord sur le faite que de chauffer un cumulus a 6 heures du matin pour prendre une douche a 7 heures est bien mieux que de chauffer le cumulus
a fond a 23 heures pour ne se servir que de l'eau chaude 8heures après ou pire le lendemain a 22h.
pour mieux m'expliquer je possède 2 cumulus :
un de 100L avec une résistance de1200W pour mon eau sanitaire facile et rapide a chauffer il chauffe le matin entre 6het7h en heure creuse et chauffe l'après midi avec le surplus.
en amont et en série j'ai un cumulus de 300l double résistance 3000w et 2000W avec un serpentin(un échangeur) pour le chauffage (plancher chauffant),
le jour je ne me pause pas de question je balance tous mon surplus dessus mais la nuit je le maintient a 32° ce qui est très bien pour mon plancher chauffant avec mais 5000W de résistance je fait le yoyo 36->32 ->36 et plus l'eau est chaude plus il y'a de perte je pense.
du coup je fais fonctionner que la résistance de 2000W a 70% ou je fais fonctionné les 2 a 30% malgré plusieurs essai je n'arrive pas a savoir ce qui est le mieux.
si je fais le même test pendant plusieurs nuits ma conso chauffage ne sera jamais la même du a la température extérieur a l'ensoleillement de la journée aux temp de douche pris puisque les deux cumulus sont en série.
je ne suis vraiment pas sure qu'une résistance est la même efficacité watt pour watt a 20%(400w)pendant5h,a 50%(1000W)pendant 2h ou 100%(2000W)pendant 1heure
difficile de s'expliqué
si a 22heure le cumulus est a 20° que je le fait chauffer pendant 5heures a 20% sans rotation du plancher
si a 22heure le cumulus est a 20° que je le fait chauffer pendant 2heures a 50% sans rotation du plancher et que je l'arrête au bout des 2 heures
si a 22heure le cumulus est a 20° que je le fait chauffer pendant 1heures a 100% sans rotation du plancher et que je l'arrête au bout d'une heure
quelle serait la température moyenne obtenu pendant 5heures et quelle température j'aurais a 3heures du matin
coef=yB-yA*xB+xA
je vais continué a faire des essais et faire des statistiques
a fond a 23 heures pour ne se servir que de l'eau chaude 8heures après ou pire le lendemain a 22h.
pour mieux m'expliquer je possède 2 cumulus :
un de 100L avec une résistance de1200W pour mon eau sanitaire facile et rapide a chauffer il chauffe le matin entre 6het7h en heure creuse et chauffe l'après midi avec le surplus.
en amont et en série j'ai un cumulus de 300l double résistance 3000w et 2000W avec un serpentin(un échangeur) pour le chauffage (plancher chauffant),
le jour je ne me pause pas de question je balance tous mon surplus dessus mais la nuit je le maintient a 32° ce qui est très bien pour mon plancher chauffant avec mais 5000W de résistance je fait le yoyo 36->32 ->36 et plus l'eau est chaude plus il y'a de perte je pense.
du coup je fais fonctionner que la résistance de 2000W a 70% ou je fais fonctionné les 2 a 30% malgré plusieurs essai je n'arrive pas a savoir ce qui est le mieux.
si je fais le même test pendant plusieurs nuits ma conso chauffage ne sera jamais la même du a la température extérieur a l'ensoleillement de la journée aux temp de douche pris puisque les deux cumulus sont en série.
je ne suis vraiment pas sure qu'une résistance est la même efficacité watt pour watt a 20%(400w)pendant5h,a 50%(1000W)pendant 2h ou 100%(2000W)pendant 1heure
difficile de s'expliqué
si a 22heure le cumulus est a 20° que je le fait chauffer pendant 5heures a 20% sans rotation du plancher
si a 22heure le cumulus est a 20° que je le fait chauffer pendant 2heures a 50% sans rotation du plancher et que je l'arrête au bout des 2 heures
si a 22heure le cumulus est a 20° que je le fait chauffer pendant 1heures a 100% sans rotation du plancher et que je l'arrête au bout d'une heure
quelle serait la température moyenne obtenu pendant 5heures et quelle température j'aurais a 3heures du matin
coef=yB-yA*xB+xA
je vais continué a faire des essais et faire des statistiques
6800W pV
un triac sur résistance cumulus eau sanitaire
2 relais SSR sur 2 résistances pour cumulus chauffage
et 1 relais SSR sur radiateur en on/off
4 DS18b20 plus 4 thermistances
2 JSY-MK-194 soit 4 ampèremètre
8 relais sur 74hc595 contrôle, chaudière, planché, vanne, circulateur.....
un triac sur résistance cumulus eau sanitaire
2 relais SSR sur 2 résistances pour cumulus chauffage
et 1 relais SSR sur radiateur en on/off
4 DS18b20 plus 4 thermistances
2 JSY-MK-194 soit 4 ampèremètre
8 relais sur 74hc595 contrôle, chaudière, planché, vanne, circulateur.....