14-02-2025, 12:05 PM
c est un problème de ligne sous dimensionnée tout court.....la consommation delecricité augmentant , les courants augmentent et donc les chutes de tensions augmentent aussi et la tension au contraire diminue.
Pour compenser cette diminution les régulateurs de tensions réseaux remontent la tension , et comme la regulation n'est pas instantannée dans les fluctuations de courant la tension peut etre effectivement plus elevée que la normale, et dans ce cas les MO se mettent en replis. Mais ce n 'est pas les MO qui remontent la tension du réseau. Je t invite vraiment à faire la manip que je t ai envoyée en PV pour t en convaincre
Pour compenser cette diminution les régulateurs de tensions réseaux remontent la tension , et comme la regulation n'est pas instantannée dans les fluctuations de courant la tension peut etre effectivement plus elevée que la normale, et dans ce cas les MO se mettent en replis. Mais ce n 'est pas les MO qui remontent la tension du réseau. Je t invite vraiment à faire la manip que je t ai envoyée en PV pour t en convaincre