#6
Le Linky fonctionne ainsi sans activation particulière.
Vous pouvez faire une estimation de d'énergie active facturée; 1 flash = 1Wh
Comptez le nombre de flashs sur 1 minute, et faites x60.
Par exemple, 10 flashs sur 1 min, c'est 10Wh/1min, soit 600W de consommation moyenne.
Pour plus de précision, on peut mesurer le temps pour N flashs (en commençant après un flash). Puissance active moyenne = N_flashs * 3600 / temps_secondes.
Ex pour 10 flashs en 55s: P=10*3600/55=654W

Avec le routeur en fonctionnement, vous verrez qu'il y a un gros écart entre la puissance apparente affichée sur le Linky, et la puissance active facturée.