25-06-2024, 11:49 AM
(25-06-2024, 11:40 AM)clyon44 a écrit :(25-06-2024, 09:33 AM)Vincent a écrit : Bonjour à tous,
Je viens d'installer un routeur qui semble bien fonctionner. Grand merci André car tu proposes l'unique solution pour certaines configurations de maison.
J'en suis à la phase réglages et je suis assez sceptique quand aux résultats, ai-je fais une erreur ?
Ma courbe rouge semble osciller bien trop fortement (sans parler de la bleue qui fait des piques à + de 16000 VA momentanément).
lien : https://photos.app.goo.gl/H1tLxXV5xo2ZHPHm6
Mon capteur est un Shelly EM, l'actionneur un relais (et non un Triac), réactivité 15, seuil 0W et train de sinus. Chauffe eau 2500W.
Sur les courbes données en exemple sur le site, la puissance active est censée varier très faiblement autour de 0 et pas avec des piques à 2000W...
Grand merci pour votre aide.
Vincent.
Réactivité de 15 pour du train de sinus avec un Shelly EM à mon avis c'est beaucoup trop. Baissez la réactivité à 10 voir moins.
Aussi est ce que la réception wifi de votre Shelly EM est bonne ? Il est pas trop éloigné de la box ?
Une dernière chose. J'ignore si le comportement des relais SSR est le même que les Triac mais un seuil de déclenchement à 0 avec du train de sinus et un Shelly EM je pense que cela va engendrer de la consommation EDF.
André pourrais peut-être nous éclairer sur ce point ?
Merci Clyon44 pour ces éclairages. Je viens de baisser la réactivité à 5 pour tester. Au niveau réception wifi, j'ai un niveau mesuré à -56 dB. Il me semble que c'est bien. On attend le soleil maintenant :-)