(05-03-2025, 02:38 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
j'ai également une demande au sujet d'un raccordement d'un chauffe eau avec thermostat auto et ACI
Hors il est bien indiqué sur le schéma de la page https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...auffe-eau/ que ce schéma ne concerne que les chauffe-eau auto sans ACI (voir image jointe) ...
Info que j'avais zappé lorsque je conseille d'aller voir cette page et ce schéma très clair...
pour les spécialistes : Qu'en est il donc pour le branchement du routeur sur chauffe eau ACI ?
Gilles
je vous propose ce sujet concernant le ballon ACI : Câblage d'un ballon ACI
il y a beaucoup de lecture (13 pages) et c'est un peu brouillon mais la solution est pas mauvaise et fonctionnel entre autre chez moi

mon schéma final est en page 8
Dans les grandes lignes :
La carte ACI est alimentée en permanence
On récupère la sortie de la carte ACI pour créer la demande sur un contacteur, la puissance venant du triac (routeur) passe par ce contacteur pour alimenter directement les résistances.
L’intérêt de la chose est que la carte électronique d'origine du ballon garde la main (question de sécurité) puisque que c'est elle qui fait la demande ou arrêt de puissance.
F4AME - Patoutheone
8 panneaux Recom Sillia Panther 375 Wc Full Black soit 3 KWc
Onduleur Huawei 3KTL-L1 mono et compteur DDSU666-H
Routeur F1ATB + 2 Afficheurs - Home Assistant
8 panneaux Recom Sillia Panther 375 Wc Full Black soit 3 KWc
Onduleur Huawei 3KTL-L1 mono et compteur DDSU666-H
Routeur F1ATB + 2 Afficheurs - Home Assistant