sortie relai non active
#6
(15-03-2025, 11:30 AM)BernardF a écrit : Bonjour,

Puissance active et apparente soutirées à 0, ne doit pas être normal.
Et aujourd'hui à 9H30 il y a tellement de soleil chez vous pour être en surproduction?
Aucune consommation de la maison??

La mesure ne doit pas se faire.

oui c'est normal, vu que je ne suis pas producteur déclaré auprès d'enedis, le linky ne me donne pas ces informations

(15-03-2025, 10:59 AM)Mike a écrit : Ok du coup il vous faut mettre un seuil positif pour votre action, essayer avec 50 au lieu de 0.

effectivement la sortie s'est activée à 30% environs
que signifie le 50 que vous m'avez indiqué?

(15-03-2025, 10:59 AM)Mike a écrit : Ok du coup il vous faut mettre un seuil positif pour votre action, essayer avec 50 au lieu de 0.


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre


Messages dans ce sujet
sortie relai non active - par eagle4 - 15-03-2025, 10:37 AM
RE: sortie relai non active - par Mike - 15-03-2025, 10:43 AM
RE: sortie relai non active - par eagle4 - 15-03-2025, 10:46 AM
RE: sortie relai non active - par Mike - 15-03-2025, 10:59 AM
RE: sortie relai non active - par BernardF - 15-03-2025, 11:30 AM
RE: sortie relai non active - par eagle4 - 15-03-2025, 11:50 AM
RE: sortie relai non active - par Mike - 15-03-2025, 11:58 AM
RE: sortie relai non active - par eagle4 - 15-03-2025, 12:04 PM
RE: sortie relai non active - par Ludovic35 - 16-03-2025, 12:41 AM
RE: sortie relai non active - par VRIBES1 - 16-03-2025, 11:50 AM
RE: sortie relai non active - par eagle4 - 16-03-2025, 01:21 PM
RE: sortie relai non active - par Jacques13 - 16-03-2025, 11:12 PM
RE: sortie relai non active - par Ludovic35 - 17-03-2025, 10:00 AM