Bonjour à tous,
je reviens vers vous car je ne comprends pas ce qu'il se passe sur mon routeur. Je pense avoir fait une erreur de paramétrage mais je ne vous pas laquelle.
Bref, j'ai enregistré une sortie relais en multi-sinus avec un enclenchement au seuil de 0 W et avec une température d'eau inférieur à 40°C.
Malgré cela la sortie reste toujours à 0
Qu'est ce que j'ai raté?
merci pour vos retours
Puissance active et apparente soutirées à 0, ne doit pas être normal.
Et aujourd'hui à 9H30 il y a tellement de soleil chez vous pour être en surproduction?
Aucune consommation de la maison??
15-03-2025, 11:50 AM (Modification du message : 15-03-2025, 11:55 AM par eagle4.)
(15-03-2025, 11:30 AM)BernardF a écrit : Bonjour,
Puissance active et apparente soutirées à 0, ne doit pas être normal.
Et aujourd'hui à 9H30 il y a tellement de soleil chez vous pour être en surproduction?
Aucune consommation de la maison??
La mesure ne doit pas se faire.
oui c'est normal, vu que je ne suis pas producteur déclaré auprès d'enedis, le linky ne me donne pas ces informations
(15-03-2025, 10:59 AM)Mike a écrit : Ok du coup il vous faut mettre un seuil positif pour votre action, essayer avec 50 au lieu de 0.
effectivement la sortie s'est activée à 30% environs
que signifie le 50 que vous m'avez indiqué?
(15-03-2025, 10:59 AM)Mike a écrit : Ok du coup il vous faut mettre un seuil positif pour votre action, essayer avec 50 au lieu de 0.
Le seuil d'une action indique que le routage se fait tant qu'on est en dessous de ce seuil.
Si votre mesure de puissance peut être être négative alors choisir 0 pour le seuil est très bien.
Dans votre cas votre mesure de puissance sera toujours à 0 en cas de surplus et jamais négative par conséquent avec un seuil à 0 le routage ne se fera jamais.
Pour palier à ça il suffit de mettre un seuil légèrement au dessus de 0, 50 ou 100 est généralement un bon choix.
Cela permettra au routeur de router tant que ce seuil ne sera pas atteint.
(15-03-2025, 11:58 AM)Mike a écrit : Le seuil d'une action indique que le routage se fait tant qu'on est en dessous de ce seuil.
Si votre mesure de puissance peut être être négative alors choisir 0 pour le seuil est très bien.
Dans votre cas votre mesure de puissance sera toujours à 0 en cas de surplus et jamais négative par conséquent avec un seuil à 0 le routage ne se fera jamais.
Pour palier à ça il suffit de mettre un seuil légèrement au dessus de 0, 50 ou 100 est généralement un bon choix.
Cela permettra au routeur de router tant que ce seuil ne sera pas atteint.
Je vous remercie pour votre retour d'information très clair
(16-03-2025, 12:41 AM)Ludovic35 a écrit : Si vous voulez améliorer la réactivité de la régulation, on peut estimer le niveau d'injection en utilisant la valeur du courant.
J'ai la version V14 mais comment faut il faire pour compiler ? Y a t'il un tuto la dessus ? Faut il installer arduino ? Je ne suis pas au point la dessus .
Actuellement la gestion se fait dès que Linky <50W .