Manque de données en MQTT après forte utilisation du réseau
#1
Hello,

Je rencontre un problème avec la remontée de consommation MQTT vers HomeAssistant après une forte utilisation du réseau >5kW (Branchement de la Zoé pendant la nuit + chauffe forcée)

J'ai un talon h24 d'environ 300W donc je le vois assez rapidement lorsque le problème survient.
Au début je pensais à HomeAssistant qui lissait le graphique entre 7kW => 0,3kW, mais le jour d'après le problème est toujours présent.

Lorsque je reboot HomeAssistant => problème toujours présent
Lorsque je reboot le routeur => problème résolu jusqu'au prochain branchement de la zoé + chauffe-eau.

Je n'ai rien remarqué dans les logs de l'onglet "Donnée brutes"
Est-ce qu'il existe un moyen d'activer des logs en mode Debug ?

version : 13.03
mode : UxI

Quelques screens:
[Image: data-OK-avant-Zoe.jpg]

[Image: data-OK-apres-Zoe.jpg]

[Image: Probleme-apres-Zoe.jpg]


La partie Routeur lorsque le problème est en cours :

[Image: Accueil-Routeur-apres-Zoe.jpg]

[Image: DATA-Routeur-apres-Zoe.jpg]
Répondre
#2
Bonbon... J'ai renouvelé le problème.
Toujours le même constat. Il faudrait que je me motive à faire du TCPdump/Wireshark la prochaine fois.
Car visiblement j'ai l'air d'être le seul pécore à avoir ce problème Big Grin
Répondre
#3
A quoi ca va te servir de faire du tcp dump ou du wireshark ?
Et si tu compares avec les relevés EDF / ENEDIS , sur l’exemple donné retrouves tu les 6176wh soutirees qu on voit dans le tableau ?
Répondre
#4
(05-02-2025, 12:30 AM)Lolo69 a écrit : A quoi ca va te servir de faire du tcp dump ou du wireshark ?
Et si tu compares avec les relevés EDF / ENEDIS , sur l’exemple donné retrouves tu les 6176wh soutirees qu on voit dans le tableau ?


Je n'ai pas fais des screens très explicites mais sur le 3ème screen on peut voir que de 03h du mat jusque 08h home assistant m'affiche zéro en conso, alors que j'ai un talon constant de 300W minimum et ceci H24.
Donc lorsque le problème survient je le vois rapidement Smile
Et côté conso Enedis, je vois bien mon talon de 300W, donc ... y'a bien un problème Smile

La capture wireshark va me permettre de sovoir ce qu'envoie réellement le F1ATB comme données au HomeAssistant.
Car la page données brutes du F1ATB m'affichent bien une conso supérieures à 300W.
Répondre
#5
Un mqtt explorer serait largement plus efficace que de choper la trame ethernet au complet. Au plus basiquement encore avec Chrome en mode analyse reseau…
Répondre
#6
Après différentes analyses je n'ai rien trouvé de probant ...
Je suis donc passé d'un UxI (pour lequel j'avais eu du mal à ajuster les ratios) vers UxIx2 (JSY-MK-194T) et pour l'instant je ne constate plus le problème.

J'ai même la seconde sonde de mesure du courant envoyé par le TRIAC vers le CE, donc c'est vraiment top.
Répondre
#7
Il peut arriver qu'à cause d'un trafic MQTT trop important, ton broker MQTT sature et dispatche les messages au ralenti et même très ralenti.
La solution, pour avoir une idée du problème, est, comme il a déjà été mentionné, d’utiliser MQTT Explorer (gratuit sur PC) qui permet de suivre le trafic MQTT décodé et même de supprimer en bloc les messages en attente.