Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Shelly pro em 50 et routeur solaire F1ATB
#1
Salut a tous,

J'espere que la question n'a pas été déjà posée ; voila je viens d'installer le routeur avec un ssr , j'utilise un shelly pro em 50 (mode multi-sinus, reactivité a 5)
La sonde 1 est sur la phase a l'entree general , la sonde 2 mesure la conso du chauffe eau.
J'ai constaté que les deux courbes (puissance active et apparente) se suivent de peu  hors si j'ai bien compris la courbe rouge devrais rester au alentour de 0.
Je pense que j'ai loupé quelque chose ...
Si quelqu'un a une piste Wink

merci d'avance.

Davy
Répondre
#2
Une copie des courbes faciliterait le diagnostic
Répondre
#3
(02-02-2025, 12:41 AM)Lolo69 a écrit : Une copie des courbes faciliterait le diagnostic

Je fais cela demain, dés qu'il y aurra un peu de soleil (suite a des resets , je n'ai malheureusement plus ma courbe du jour...)
Merci de votre aide.
Répondre
#4
Bonjour,
Voila quelques captures:
- coté routeur, les courbes se suivent,  lorsque la puissance apparente monte, la puissance active depasse largement 0, comme un manque de reactivité ?!

https://ibb.co/qMZ3k6Z0

- coté shelly , il renvoi bien les valeurs négatives et il semble que il y a de l'energie consommée + reinjecté.

https://ibb.co/JWWBy36d

- coté action , le paramétrage actuel : 

https://ibb.co/fdZKns2W

- capture resultats brut : 

https://ibb.co/0RGBf42w

Merci par avance pour vos lumiéres Wink

Davy
Répondre
#5
J ai pas tous les éléments pour etre sûr, mais il me semble que ton soucis vient du fait que le SSR n injecte rien.
Est ce que ton SSR à une petite led ? Si oui clignote t elle ? . Si tu fais un forcage 100% depuis la page principale est ce que tu vois la puissance monter brutalement ? Si tu fais forcage à zero ta puissance chute t elle brutalement ?

En resumé je pense que tu as un soucis de raccordement de l entree SSR mais plus probablement un mauvais câblage electrique de sa partie puissance.

Envoies le schéma « théorique » que tu as essayé de suivre et aussi des photos de ton montage.
Ps : si tu fais nouvelle reponse tu peux inclure tes images directement ici plutot que sur un cloud externe
Répondre
#6
(02-02-2025, 12:22 PM)Lolo69 a écrit : J ai pas tous les éléments pour etre sûr, mais il me semble que ton soucis vient du fait que le SSR n injecte rien.
Est ce que ton SSR à une petite led ? Si oui clignote t elle ? . Si tu fais un forcage 100% depuis la page principale est ce que tu vois la puissance monter brutalement ? Si tu fais forcage à zero ta puissance chute t elle brutalement ?

En resumé je pense que tu as un soucis de raccordement de l entree SSR mais plus probablement un mauvais câblage electrique de sa partie puissance.

Envoies le schéma « théorique » que tu as essayé de suivre et aussi des photos de ton montage.
Ps : si tu fais nouvelle reponse  tu peux inclure tes images directement ici plutot que sur un cloud externe

Merci pour ton aide.
Le SSR clignotte bien. Si je force a 100% la puissance monte bien au alentour des 3Kw (puissance consommé par le chauffe eau). De même si je froce a zero ca retombe.

Ci-joint une capture recente ou l'on vois bien les dents de scie, la puissance active suit la puissance apparente, du coup je consomme et pas certain que la regulation soit efficace a ce niveau. Surement un probléme de réglage ?

Pour le schéma , j'ai utilisé celui du site , je mets une capture en PJ. (le SSR est en coupure entre la phase source et le chauffe eau)

Davy


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre
#7
Ok super ton montage fonctionne.
Problème sur la réactivité… j ai du mal a definir si trop grande ou trop faible…j aurais tendance à dire trop grand , mais 5 c est deja faible….
Je vois aussi que tu as des enclenchements de tes radiateurs électriques, ca facilite pas le travail du routeur

Tu peux faire 2 tests
Test1 : mettre le seuil Pw à 15w et réactivité à 15
Test2 : mettre le seuil Pw à -15 et réactivité à 2

Oui je suis pas très fier de faire de cette façon de tâtonnement mais j ai du mal à identifier la direction à prendre…
Il faudrait pour cela avoir la courbe Ouverture sur 10min mais André ne l a pas prevu, ce serait pourtant plus utile que la courbe Papparente
Clin d oel pour André, c est en observant Sortie et Mesure que l on arrive à calculer la réactivité…
Répondre
#8
(02-02-2025, 04:03 PM)Lolo69 a écrit : Ok super ton montage fonctionne.
Problème sur la réactivité… j ai du mal a definir si trop grande ou trop faible…j aurais tendance à dire trop grand , mais 5 c est deja faible….
Je vois aussi que tu as des enclenchements de tes radiateurs électriques, ca facilite pas le travail du routeur

Tu peux faire 2 tests
Test1 : mettre le seuil Pw à 15w et réactivité à 15
Test2 : mettre le seuil Pw à -15 et réactivité à 2

Oui je suis pas très fier de faire de cette façon de tâtonnement mais j ai du mal à  identifier la direction à prendre…
Il faudrait pour cela avoir la courbe Ouverture sur 10min mais André ne l a pas prevu, ce serait pourtant plus utile que la courbe Papparente
Clin d oel pour André, c est en observant Sortie et Mesure que l on arrive à calculer la réactivité…

Ok super merci ! ;-)

Je test ca dés que possible ... hélas plus un rayon de soleil ici a cette heure ; production quasi nule ...
edit: ...aujourd'hui c'est tempo rouge donc ce sera pour demain Wink
Davy
Répondre
#9
Salut,

Aujourd'hui il y a eu un tout petit peu de soleil, voici les resultats du jour avec pw=-15w et réactivité a 2. (demain je test avec 15w et reactivité a 15)

merci d'avance.

Davy


Pièces jointes Miniature(s)
               
Répondre
#10
Entre 10h et 16h on voit que tu as routé. Le montage en lui meme est Ok. Restera à trouver le bon reglage de la réactivité. Il faudrait faire une copie ecran pendant la periode de routage pour voir les courbes 10min pendant le routage
Et voir si la deuxième paire de reglages que je t ai suggéré est meilleur ou moins bon…