methodo recherche de panne
#1
bonjour,
depuis quelques jours, sans rien toucher, je n'ai plus de données alors que tout marchait pour le mieux !
Quelle est la bonne methodo de recherche de panne?

- J'ai toujours les leds
- J'ai reseté le routeur
- J'ai rechargé les paramètres

toujours encephalogramme plat !

Merci de vos conseils à tous
Config = 1 routeur F1ATB en V13.03 - SSR40  + sonde JSY-MK-194T
petite installation autoconsommation (250€), CACSI, PV 800W, micro onduleur APS  Cool
Répondre
#2
Quel est votre capteur de mesure?
Que dit le tableau des messages dans la page Brute?

André
Répondre
#3
Bonjour André,

Et merci pour tout !

Le capteur de mesure est un JSY-MK-194T.
Pas de message d'alerte dans la page brute.

Pas compris !  JSY-MK-194T


Pièces jointes Miniature(s)
   
Config = 1 routeur F1ATB en V13.03 - SSR40  + sonde JSY-MK-194T
petite installation autoconsommation (250€), CACSI, PV 800W, micro onduleur APS  Cool
Répondre
#4
Bonjour Vaps81.
André parle des messages dans la partie basse des "Données brutes": erreur Zc par exemple (si il y a).
Sinon, les led clignotent elles bien ? Le neutre du Zc est il bien branché ? Pas de modifications particulières ? 1 ou plusieurs ESP ? (Si plusieurs, ils doivent TOUS avoir la MÊME version)
(Et revérifier TOUS les branchements au cas où)
Répondre
#5
(05-02-2025, 11:06 AM)Fred37 a écrit : Bonjour Vaps81.
André parle des messages dans la partie basse des "Données brutes": erreur Zc par exemple (si il y a).
Sinon, les led clignotent elles bien ? Le neutre du Zc est il bien branché ? Pas de modifications particulières ? 1 ou plusieurs ESP ? (Si plusieurs, ils doivent TOUS avoir la MÊME version)
(Et revérifier TOUS les branchements au cas où)

Bonjour,
Aucun message d'erreur dans la partie basse, config simple 1 seul esp32, les leds fonctionnent bien, aucune modif !
peut etre une connectique qui a flanché.
je me demandais si l'état de la config pouvait orienter vers une recherche de panne.
Reste plus qu'à tout tester

(05-02-2025, 11:19 AM)Lolo69 a écrit : c est pas le ZC car de tout façon il y a ZERO volt et 0.51 A dans la mesure du JSY, c est donc de ce coté qu'il faut regarder.
Plusieurs pistes possible sur le  JSY-MK-194T.
Connexion Rx-TX-GND- 3.3V vers ESP32 defaillantes
+3.3 V de l ESP defaillant
TORE du  JSY-MK-194T déconnecté ou défaillant
JSY-MK-194T HS

Merci Lolo69 pour la piste !

ma led du JSY clignotte rouge rapidement (environ 2 ou 3 fois par seconde), donc a priori il est fonctionnel, non?
Config = 1 routeur F1ATB en V13.03 - SSR40  + sonde JSY-MK-194T
petite installation autoconsommation (250€), CACSI, PV 800W, micro onduleur APS  Cool
Répondre
#6
trouvé ! problème de connectique courant fort, tout est rentré dans l'ordre, merci à tous
Config = 1 routeur F1ATB en V13.03 - SSR40  + sonde JSY-MK-194T
petite installation autoconsommation (250€), CACSI, PV 800W, micro onduleur APS  Cool