Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
methodo recherche de panne
#1
bonjour,
depuis quelques jours, sans rien toucher, je n'ai plus de données alors que tout marchait pour le mieux !
Quelle est la bonne methodo de recherche de panne?

- J'ai toujours les leds
- J'ai reseté le routeur
- J'ai rechargé les paramètres

toujours encephalogramme plat !

Merci de vos conseils à tous
Config = 1 routeur F1ATB en V13.03 - SSR40  + sonde JSY-MK-194T
petite installation autoconsommation (250€), CACSI, PV 800W, micro onduleur APS  Cool
Répondre
#2
Quel est votre capteur de mesure?
Que dit le tableau des messages dans la page Brute?

André
Répondre
#3
Bonjour André,

Et merci pour tout !

Le capteur de mesure est un JSY-MK-194T.
Pas de message d'alerte dans la page brute.

Pas compris !  JSY-MK-194T


Pièces jointes Miniature(s)
   
Config = 1 routeur F1ATB en V13.03 - SSR40  + sonde JSY-MK-194T
petite installation autoconsommation (250€), CACSI, PV 800W, micro onduleur APS  Cool
Répondre
#4
Bonjour Vaps81.
André parle des messages dans la partie basse des "Données brutes": erreur Zc par exemple (si il y a).
Sinon, les led clignotent elles bien ? Le neutre du Zc est il bien branché ? Pas de modifications particulières ? 1 ou plusieurs ESP ? (Si plusieurs, ils doivent TOUS avoir la MÊME version)
(Et revérifier TOUS les branchements au cas où)
Répondre
#5
c est pas le ZC car de tout façon il y a ZERO volt et 0.51 A dans la mesure du JSY, c est donc de ce coté qu'il faut regarder.
Plusieurs pistes possible sur le JSY-MK-194T.
Connexion Rx-TX-GND- 3.3V vers ESP32 defaillantes
+3.3 V de l ESP defaillant
TORE du JSY-MK-194T déconnecté ou défaillant
JSY-MK-194T HS
Répondre
#6
(05-02-2025, 11:06 AM)Fred37 a écrit : Bonjour Vaps81.
André parle des messages dans la partie basse des "Données brutes": erreur Zc par exemple (si il y a).
Sinon, les led clignotent elles bien ? Le neutre du Zc est il bien branché ? Pas de modifications particulières ? 1 ou plusieurs ESP ? (Si plusieurs, ils doivent TOUS avoir la MÊME version)
(Et revérifier TOUS les branchements au cas où)

Bonjour,
Aucun message d'erreur dans la partie basse, config simple 1 seul esp32, les leds fonctionnent bien, aucune modif !
peut etre une connectique qui a flanché.
je me demandais si l'état de la config pouvait orienter vers une recherche de panne.
Reste plus qu'à tout tester

(05-02-2025, 11:19 AM)Lolo69 a écrit : c est pas le ZC car de tout façon il y a ZERO volt et 0.51 A dans la mesure du JSY, c est donc de ce coté qu'il faut regarder.
Plusieurs pistes possible sur le  JSY-MK-194T.
Connexion Rx-TX-GND- 3.3V vers ESP32 defaillantes
+3.3 V de l ESP defaillant
TORE du  JSY-MK-194T déconnecté ou défaillant
JSY-MK-194T HS

Merci Lolo69 pour la piste !

ma led du JSY clignotte rouge rapidement (environ 2 ou 3 fois par seconde), donc a priori il est fonctionnel, non?
Config = 1 routeur F1ATB en V13.03 - SSR40  + sonde JSY-MK-194T
petite installation autoconsommation (250€), CACSI, PV 800W, micro onduleur APS  Cool
Répondre
#7
(05-02-2025, 11:19 AM)vaps81 a écrit :
(05-02-2025, 11:06 AM)Fred37 a écrit : Bonjour Vaps81.
André parle des messages dans la partie basse des "Données brutes": erreur Zc par exemple (si il y a).
Sinon, les led clignotent elles bien ? Le neutre du Zc est il bien branché ? Pas de modifications particulières ? 1 ou plusieurs ESP ? (Si plusieurs, ils doivent TOUS avoir la MÊME version)
(Et revérifier TOUS les branchements au cas où)

Bonjour,
Aucun message d'erreur dans la partie basse, config simple 1 seul esp32, les leds fonctionnent bien, aucune modif !
peut etre une connectique qui a flanché.
je me demandais si l'état de la config pouvait orienter vers une recherche de panne.
Reste plus qu'à tout tester

(05-02-2025, 11:19 AM)Lolo69 a écrit : c est pas le ZC car de tout façon il y a ZERO volt et 0.51 A dans la mesure du JSY, c est donc de ce coté qu'il faut regarder.
Plusieurs pistes possible sur le  JSY-MK-194T.
Connexion Rx-TX-GND- 3.3V vers ESP32 defaillantes
+3.3 V de l ESP defaillant
TORE du  JSY-MK-194T déconnecté ou défaillant
JSY-MK-194T HS

Merci Lolo69 pour la piste !

ma led du JSY clignotte rouge rapidement (environ 2 ou 3 fois par seconde), donc a priori il est fonctionnel, non?
arf j'avais pas compris que tu parlais des leds du JSY.... donc oui on peut supposer que la liaison serie est OK avec l'esp...ca reste une supposition...
Peut etre donc probleme avec le TORE..... c est une pince externe ou celui qui est sur le circuit imprimé ? si c est l externe tu peux tenter de mesurer la tension delivrée par le TOR , en mettant le voltmetre en position Vac
Répondre
#8
trouvé ! problème de connectique courant fort, tout est rentré dans l'ordre, merci à tous
Config = 1 routeur F1ATB en V13.03 - SSR40  + sonde JSY-MK-194T
petite installation autoconsommation (250€), CACSI, PV 800W, micro onduleur APS  Cool
Répondre
#9
(05-02-2025, 12:39 PM)vaps81 a écrit : trouvé ! problème de connectique courant fort, tout est rentré dans l'ordre, merci à tous

cqfd
Répondre