problème activation tirac via mqtt v13.03 vers HA
#1
Bonjour à tous,

Voilà je viens de finaliser le câblage de mon routeur tout fonctionne parfaitement, par contre je n'arrive pas à forcer le triac via homeassistant (mqtt).
J'ai pourtant bien bien suivi les recommandations:
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-via-mqtt/

J'ai bien renommé mon Triac en Triac1 dans action, je vois bien mes publish arriver via mqtt explorer mais cela ne forece pas le triac. J'ai essayé multiple syntaxe mais je n'y arrive pas. Toutes les autres infos remontent bien dans mon HA. Y a t'il une subtilité ou un changement de syntaxe dans a dernière version ?
En vous remerciant d'avance.


Pièces jointes Miniature(s)
                   
Répondre
#2
il faut cocher la case forçage des actions MQTT sur la page paramètre du routeur Wink
et bien sauvegarder et reset l'ESP
Répondre
#3
effectivement tout bête, dès fois on cherche tête baissée alors que la solution est simple.
Merci beaucoup cela fonctionne.
Répondre
#4
Savez vous si il y a la possibilité de définir la l'ouverture du triac en mode mqtt ?
Plutot que de faire du tout ou rien j'aimerai forcer à 50 ou 70% par exemple.
Répondre
#5
tu peux, mais il faut ruser un peu Wink :
1Smiletu crées un relais virtuel sur le routeur que tu vas déclencher via MQTT en tout ou rien et qui va enclencher son compteur de temps d'action
2) tu conditionnes le démarrage de ton SSR en multi sinus à 60 ou XX % au tps d'action de ton relai virtuel et hop ça se lance Wink

testé chez moi sur mes résistances de PAC que je ne veux faire démarrer qu'a 50%
Répondre
#6
merci je vais tester ça demain.
Je veux faire ça car je trouve que le Triac chauffe énormément j'ai pourtant mis un BTA 40 800V avec un joli dissipateur en alu mais sincèrement je trouve qu'il monte vite en température car il est très chaud.
D'après le datasheet il peut encaisser 125° mais bon je ne veux pas mettre le feu chez moi, moi chauffe est un 300l donc 3000w tout de meme...
Je n'ai pas mesuré la température mais je pense être facile entre 50 et 80°, je pense rajouter un ventirad de pc avec ventilateur qui se déclencherait lors de l'activation du triac.
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà pensé à faire ça ?
Répondre
#7
Idem avec une sortie relais tu peux commander en ventilateur en 5V assez facilement avec une sonde de température sur le radiateur du triac ou ssr
Répondre
#8
peux tu m'envoyer une capture d'écran de tes 2 boutons stp car je n'y arrive pas ?

Je parle de ça:
1Smiletu crées un relais virtuel sur le routeur que tu vas déclencher via MQTT en tout ou rien et qui va enclencher son compteur de temps d'action
2) tu conditionnes le démarrage de ton SSR en multi sinus à 60 ou XX % au tps d'action de ton relai virtuel et hop ça se lance Wink
Répondre
#9
voici les 2 actions Wink dont la première est commandée via MQTT par HA par exemple ( lance à 100% l'action)
la deuxième c'est ton radiateur ou autre que tu veux faire démarrer à une puissance choisie en l'occurence dans mon exemple 50%

tu peux aussi conditionner l'arrêt sur un tps ou température


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre
#10
(11-02-2025, 11:12 PM)Isaak a écrit : Idem avec une sortie relais tu peux commander en ventilateur en 5V assez facilement avec une sonde de température sur le radiateur du triac ou ssr

Bonjour, quel type de relais préconises-tu pour commander un ventilateur de 5v? Merci.