Simuler une production pour.....
#1
Tester le fonctionnement des deux routeurs en wifi.
Possible?
Mais comment simuler l'entrée Linky?
Bonne soirée à tous. Cool
Répondre
#2
Bonjour,
Afin d'effectuer des tests de votre routeur en l'absence de soleil et donc de surplus, il suffit simplement de changer le seuil Pw, au lieu de le mettre à zéro mettez le à une valeur légèrement supérieure à votre talon.
Par exemple à 500 si votre talon est à 300, le routeur routera 200W pour atteindre le seuil de 500.
Répondre
#3
Bonjour
merci pour l'info.
Je n'arrive cependant pas à retrouver le triac dans le cadre "actions".
J'ai mes sondes pas le triac.
J'ai mis un seuil sup à la conso de la maison, aucune condition optionnelles, rien n'y fait.
Testé 'on" pareil.
Dans les données brutes j'ai cette ligne, avec un rapport?
Nombre d'interruptions en 15ms du Gradateur (signal Zc) : Filtrés/Brutes : Pas de Triac
Je cherche.
Répondre
#4
(11-02-2025, 07:53 PM)Anakin911 a écrit : Bonjour
merci pour l'info.
Je n'arrive cependant pas à retrouver le triac dans le cadre "actions".
J'ai mes sondes pas le triac.
J'ai mis un seuil sup à la conso de la maison, aucune condition optionnelles, rien n'y fait.
Testé 'on" pareil.
Dans les données brutes j'ai cette ligne, avec un rapport?
Nombre d'interruptions en 15ms du Gradateur (signal Zc) : Filtrés/Brutes : Pas de Triac
Je cherche.

si vous avez branché un triac il faut l'activer dans les paramètres généraux en sélectionnant les bons gpio, après il sera disponible dans les actions
   
pas oublier de redemarrer l'esp après avoir activer le triac (reset esp)
Répondre
#5
J'ai deux esp.
J'ai désactivé le triac dans l'esp de lecture.
Il est activé dans l'esp de "chauffage", les bornes 22 et 23 y sont raccordées dans le bon ordre, sauf erreur de câblage (je verrai demain car avec la météo annoncée pas de vélo) .
Je vois dans l'esp chauffage: les mesures du linky et la sonde de température de l'esp "lecture".
J'ai coché pour la seconde sonde sur l'esp chauffage.
Je vois les deux sondes dans l'esp chauffage.
Toujours pas de triac.
Je reset les esp après sauvegarde des paramètres changés.
Répondre
#6
Ton triac est branché avec dimmer type robotDyn ? Si c est le cas il faut brancher le 220vac In pour avoir le signal zero crossing et bien sur dans la page paramètres selectionner triac avec les gpio que tu as cablé
Répondre
#7
J'ai privilégié après lecture, le triac 40 amp ventilé.
J'ai câblé aussi le transistor de commande du ventilo, même que j'imagine modifier ensuite par une gestion du refroidissement par sonde sur le dissipateur........ambitieux le type....Lol!
Mais pas câblé le 240 vca en entrée..........
J'ai pris celui là car le réchauffeur fera 6 kw, comme le kit fera 6 kw, et que par chez nous on a pas mal de luminosité l'hiver .
Oui dans la page paramètres j'ai les bons gpio.
Je regarde demain matin.
Merci et bonne soirée.

Répondre
#8
Bien vu!
Triac alimenté tout fonctionne.
Je peaufine avec un relais en plus.
Encore merci!
Bonne journée à tous.
Répondre