Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Shelly Pro 3EM + Chauffe eau monophasé
#1
Bonjour,

Mon installation :
- ma maison est en triphasé
- mon installation solaire est en triphasé
- mon chauffe eau est en monophasé


Voila ce que me remonte le Shelly Pro 3EM
[Image: 2025-02-17-131903.png]


J'aurais aimé savoir si dans la configuration du rouleur il était possible de configurer la source des mesures de puissance pour n'avoir qu'une seule sonde lu ?

[Image: 2025-02-17-132258.png]

Quand dans la configuration je suis sur 3
[Image: 2025-02-17-132432.png]

Quand je mets 0, 1 ou 2 je n'ai aucune remonté d'information

[Image: 2025-02-17-132526.png]

Merci pour votre aide


Pièces jointes Miniature(s)
               
Répondre
#2
Pourquoi veux-tu mettre 0.1 ou 2 alors que tu es en tri ?
Tu DOIS mettre 3, même si ton chauffe-eau est en mono.
Et ça va fonctionner, le surplus est calculé sur la somme algébrique des 3 phases, comme le fait le linky.
Répondre
#3
Merci pour ton retour !
Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Si mon chauffe eau tire 2000w mais que j'ai que 1000w d'injection sur cette phase, je ne vais pas payer les 1000w supplémentaires (car je les injectes sur les autres phases)?
Répondre
#4
Peu importe sur quelle phase se fait l'injection et la consommation, le linky (et le routeur) font la somme algébrique des 3 phases, si le résultat est positif c'est consommation, si négatif c'est injection.
Exemple :
Phase 1 conso de 1000W, phase 2 production de 1500W, phase 3 conso de 200W, résultat :
1000-1500+200=-300W qui pourront être utilisés par le routeur et ce sur n'importe quelle phase.
Répondre
#5
Merci pour l'explication,
Peux tu me confirmer qu'au niveau facturation il n'est pas nécessaire que j'attende l'activation de l'injection par EDF sur le Linky ?
Répondre
#6
Le Linky fonctionne ainsi sans activation particulière.
Vous pouvez faire une estimation de d'énergie active facturée; 1 flash = 1Wh
Comptez le nombre de flashs sur 1 minute, et faites x60.
Par exemple, 10 flashs sur 1 min, c'est 10Wh/1min, soit 600W de consommation moyenne.
Pour plus de précision, on peut mesurer le temps pour N flashs (en commençant après un flash). Puissance active moyenne = N_flashs * 3600 / temps_secondes.
Ex pour 10 flashs en 55s: P=10*3600/55=654W

Avec le routeur en fonctionnement, vous verrez qu'il y a un gros écart entre la puissance apparente affichée sur le Linky, et la puissance active facturée.
Répondre
#7
Merci pour toutes ces réponses
Répondre