demande de complément d'information
#11
(27-02-2025, 09:22 AM)Lolo69 a écrit : Il me semblait que dans ta première question c etait de savoir pourquoi P soutirée et Pinjectee etaient à zero ( voir la photo que tu as posté)
Maintenant avec ta dernière photo on voit tres bien que ta puissance soutiree fonctionne ( et probablement que injectee aussi quand il y aura du soleil)
Donc que veux tu de plus , puisque ton routeur « linky » fonctionne parfaitement
Et ton routeur puissance fonctionnait aussi parfaitement puisque les 1722w produit par ton onduleur etaient totalement consommés par ta maison, ni plus ni moins a de tres rares moments pres (13h14 et 13h16 petit nuage qui est passé…)
Et pour repondre bêtement a ta question originale « où puis je trouver la puissance injectée sur le reseau » la reponse est dans la case puissance injectée. Logique non ?
Ho grand pardon tu voulais le courant , pas la puissance ? Une bonne approximation est de diviser la puissance par 230. Le cos phi sur charge résistive etant proche de 1 …

En esperant que la reponse est aussi claire que ta question, non ?

en fait tu n'as pas bien compris ma question. je vais essayer de te l'éclaircir. on voit que la puissance injectée est à o alors que l'onduleur indique environs 1700 W  je me demandais seulement pourquoi cette valeur n'était pas lisible sur l'ESP. (indication 0 au lieu de 1700w). c'est tout !
et donc j'ai continué mes recherche et j'ai trouvé  (grâce à André) c'est dû au fait que je ne suis pas déclaré comme producteur auprès d'ENEDIS donc de ce fait je n'ai pas les valeurs SINSTI et EAIT. le linky, de ce fait, ne me fournira que les valeurs soutirée. voila j'espère que ta compris et évite les condescendances, je connais P = U.I.cos φ !!! (entre autre)
Répondre
#12
Oups.... je viens de voir que la conversation est seulement entre Lolo69 et eagle4

Si quelqu'un souhaite m'aider c'est ici: https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1024-page-7.html

Merci.
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 14.03
Installation PV, 6X390W Recom et micro ondule Hoymiles HM 800, Plus 2X480W Leapton, micro onduleur Hoymiles HMS 1000 2T
OpenDTU For Hoymiles HM/HMS et Companion Lilygo T Display S3 (Tempo, W Routage, W Production, T°/CE, météo, heure/date)
Répondre
#13
Bonjour 

J'ai  le probleme que la puissance soutirée est à 0 . Je viens de cabler le Linky en I1 et I2 . 
Dans la prog j'ai coché Linky . Y a t'il d'autres parametres à mettre ?

J'avais inversé I1 et I2 , c'est pour cela que ca ne marchait pas . Sur le Linky j'ai 1700 alors que sur ESP32 j'ai 1510 W 

Est ce normal ?
Répondre
#14
Si vous avez un CACSI, vous ne pouvez pas avoir la mesure d'injection avec la version actuelle. Le soutiré affiche 0W, et l'injection aussi.
Pour ceux que ça intéresse, on peut modifier le code pour avoir une estimation de l'injection (car la TIC donne les valeurs de courant même si la puissance apparente = 0VA).

voir ici:
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-685.html
Répondre
#15
(01-03-2025, 09:53 PM)Ludovic35 a écrit : Si vous avez un CACSI, vous ne pouvez pas avoir la mesure d'injection avec la version actuelle. Le soutiré affiche 0W, et l'injection aussi.
Pour ceux que ça intéresse, on peut modifier le code pour avoir une estimation de l'injection (car la TIC donne les valeurs de courant même si la puissance apparente = 0VA).

voir ici:
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-685.html

Bonjour Ludovic, merci pour votre réponse précise à ma demande !
comme vous dites, il serait intéressant de modifier le code afin d'inclure cette information, et même si elle est approximative elle est tout de même très pertinente. Dans mon je suis obligé d'aller voir sur l'onduleur la puissance produite.
Je vais voir si je peux inclure votre code dans le programme de mon ESP
merci
Répondre
#16
(27-02-2025, 10:53 AM)Lolo69 a écrit : [quote pid="8657" dateline="1740646244"]
[quote pid="8651" dateline="1740640965"]
Bonjour Lolo69
J'ai tout branché comme le plan de André , avec Linky en I1 et I2 . J'ai bien la puissance soutirée qui s'affiche quand je consomme mais pas la puissance injectée . Pourtant sur le Linky , la led clignote . Sur mon onduleur j'ai 1700W . Linky  0W soutirée , et 0W injectée . Comment récupérer la valeur injectée car mon triac ne sert à rien dans ce cas pour la régul du chauffe eau ? 
Dans les tutos de André , je ne trouve rien à ce sujet . Pouvez vous m'aider ?

[/quote]

[/quote]
Répondre
#17
Bonjour 

Est il possible d'ajouter un tore pour avoir la lecture de la valeur injectée car le Linky ne me donne pas la valeur injectée dans le tableau de la page d'accueil ? 

Comment le brancher ? Y a t'il une programmation à faire ?
Répondre
#18
Non, ce n'est pas possible d'avoir simultanément plusieurs sources de mesures.
Avec le CACSI, vous pouvez modifier le code "Source_Linky.ino" pour calculer une estimation de l'injection.
https://drive.google.com/file/d/1xBa_XZP...5VJsiRg67K

Cela donne ce genre de résultat (peu de régulation car tout est au max):
https://drive.google.com/file/d/1pv2GwTJ...JHMQ_sLE6J