Messages : 78
Sujets : 9
Inscription : Jun 2024
Réputation :
1
Bonjour,
J'ai bien compris que le Linky fait fois vis à vis de la facturation et qu'il fait la somme des + et - sur une période donnée pour procéder à la facturation.
Dans mon cas, je suis en triphasé, et je me demande si le Linky est gentil est me compte la somme de ma production sur mes 3 phases vis a vis de la puissance soutirée ou si je peux me retrouver dans des cas ou j'injecte et vends sur une phase alors que je consomme et achète sur une autre phase en même temps.
J'ai eu des avis assez contradictories entre les installateurs de PVs et des forumeurs.
Merci
XabiX
PS: un ex pour illustrer
ph1: je consomme +500W
ph2: j'injecte donc -200W
ph3: production=consommation donc 0W
Est ce que dans ce cas d'un point de vue de la facturation je consomme que 300W ou est ce que je consomme 500 et je revends 200 en OA?
Messages : 192
Sujets : 10
Inscription : Jun 2024
Réputation :
8
Linky calcule en "net".
Dans mon cas, j'injecte toute ma production (2400Wc / 16kWh par jour) sur une phase, je soutire sur les deux autres.
De jour je ne consomme (linky) quasi rien globalement (vu du Linky donc facturé)., et j'injecte quasi rien car je me débrouille pour bien tout consommer avec les différents routeurs et consommateurs.
En fait, je soutire sur phases 2 et 3 ce que j'injecte sur la phase 1. total = 0. J'utilise un UxIx3 car je suis en CACSI et sinon, je ne vois pas l'injecté.
V12.0 modifiée récurrence d'interrogation serveurs, RTE, et code UxIx3. 1 serveur RMS UxIx3, 1 client Triac CE + 1 client SSR CE. 1 client SSR sur CE tri sur 1 serveur Linky réf. CACSI. Variateurs de fréquence sur Piscine et Spa.
6 panneaux (2 SO 2 S, 2 SE ) 425Wc produisent 13kWh de jour actuellement.
Messages : 192
Sujets : 10
Inscription : Jun 2024
Réputation :
8
Alors oui, aussi curieusement que cela puisse paraitre, le Linky calcule en net. Et je doute très fort qu'il remonte les infos de chaque phase séparément à Enedis. J'injecte en mono car j'avais un câble en attente qui n'était pas en tri près de mon installation solaire, elle-même éloignée de la piscine, elle-même loin de la maison. Donc oui, on peut injecter en mono même si on est en tri.
Je m'assure donc de ne pas (trop) injecter au global, puisqu'en théorie nous sommes limités à 10W max. Cela dit, je doute en CACSI qu'Enedis se plaigne des (petits) cadeaux que nous pouvons lui faire.
Variateur de fréquence : chez Ali. A installer dans un coffret étanche !
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-in...uency.html
il faut prendre un peu plus que la consommation max, et il existe en tri-phasé ( mon cas, car mes pompes sont en tri ) ou en mono. Par contre, pour le moment, le routeur ne permet pas de contrôler finement la vitesse de rotation. Il faut le faire à travers des switches, avec lesquels on peut choisir une fréquence parmi 8. C'est largement suffisant. Ensuite il te faudra établir des règles (actions) en conséquence.
V12.0 modifiée récurrence d'interrogation serveurs, RTE, et code UxIx3. 1 serveur RMS UxIx3, 1 client Triac CE + 1 client SSR CE. 1 client SSR sur CE tri sur 1 serveur Linky réf. CACSI. Variateurs de fréquence sur Piscine et Spa.
6 panneaux (2 SO 2 S, 2 SE ) 425Wc produisent 13kWh de jour actuellement.
Messages : 675
Sujets : 22
Inscription : May 2024
Réputation :
71
Pour les injections, ils sont tolérants jusqu'à 3000W.
Pour info, nos amis belges sont axés de 0.25€ par kWh injecté....
André