#11
Voici les courbes que j'obtiens avec ces réglages.


Pièces jointes Miniature(s)
           
Routeur v14.21, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Triac Robodyn 24A/600V avec radiateur externe
Réglages réactivité 5, seuil de déclenchement -50, multi sinus
3 panneaux photovoltaïques Sunology Play 405W
Cumulus 200L 2200W méca 61°
Répondre
#12
Bonjour, merci pour vos réponses, j'étais peut être en découpe sinus sur la premier image, j'ai fais pas mal de tests, je vais essayé de vous envoyer la courbe du triac sur 10 minutes au plus vite.
Savez vous s'il existe une page sur le forum qui explique les différents réglages de réactivité et de seuil ?
Répondre
#13
quelle puissance l'appareil branché au triac ?

je n'ai pas l'impression que c'est un chauffe eau de 3000w.
Répondre
#14
(23-03-2025, 11:32 AM)julien55 a écrit : Bonjour,

Pouvez vous m'aider pour le réglage du routeur, j'ai un triac mais mes courbes ne sont pas très lisses !!
Sur quels paramètres puis-je jouer ? 

merci

Tu utilises quelle version de routeur?
Rgbr53
Répondre
#15
version 14.21
mon cumulus est un 2200 W ( j'ai branché les 3 résistances )
Répondre
#16
Pourquoi ne pas rester en decoupe de sinus? Tes premieres courbes etaient plutot tres biens , aviez vous des problemes de parasites, de vibrations ?
Sinon sur vos dernieres courbes votre réactivité est trop faible. En fait pour regler cette réactivité vous l augmenter de 4 en 4 jusqu’à ce que la régulation se mette à auto osciller en permanence, quand vous etes à ce point vous revenez en arrière de 2 en 2 jusqu’à ce que ca regule comme vous voulez.
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)