Messages : 2
Sujets : 1
Inscription : Mar 2025
Réputation :
0
tout d’abord, un grand merci a toi, André pour ton routeur, il est formidable !!!
j'utilise un Shelly EM à 2 pinces ampèremétriques .
j'utilise la voie 0 pour la consommation de ma maison
la voie 1 pour la production de mes panneaux solaire.
je viens de faire ma mise a jour en V14.11 de mon ESP
serrait il envisageable d'avoir la possibilité d'inverser les "polarités" (+ et -) des données des pinces ampèremétrique du shelly?
je sais qu'il est possible de le faire dans l’application shelly, mais j'utilise deja ces donnée dans Jeedom avec le réglage actuel, si j'inverse maintenant, tout mon historique va étre fossé.
bonne journée à vous
Stéphane
Messages : 932
Sujets : 30
Inscription : May 2024
Réputation :
98
Si je change, cela va fausser tous les autres.
Faites un demi-tour à votre sonde, mais il faudra faire une modif dans jeedom.
Messages : 2
Sujets : 1
Inscription : Mar 2025
Réputation :
0
oui, j'avais bien pensé a inverser le sens des pinces... mais j'avoue que ce n'ai pas aisé du tout a faire... d'un autre coté, la programmation dans l'ESP est un problème bien compliqué aussi lol
je vais donc inverser le sens des pinces.
Merci pour votre implication sans faille
bonne fin de journée
Messages : 138
Sujets : 3
Inscription : Jun 2024
Réputation :
5
(23-03-2025, 06:31 PM)Stéphane Henry a écrit : oui, j'avais bien pensé a inverser le sens des pinces... mais j'avoue que ce n'ai pas aisé du tout a faire... d'un autre coté, la programmation dans l'ESP est un problème bien compliqué aussi lol
je vais donc inverser le sens des pinces.
Merci pour votre implication sans faille
bonne fin de journée
Et en inversant les deux fils de la pince au niveau du Shelly ?
Onduleur : Huawei SUN2000 3KTL - L1 (3kWh) / 2 champs photovoltaïques, Est et Ouest (4,5kWc)
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V14.02 / partie affichage en V10.00
VE : MG5 Luxury Long Range
Borne : WB-01 de chez VE-tronic avec prise en charge du surplus solaire
Messages : 932
Sujets : 30
Inscription : May 2024
Réputation :
98
Vous pouvez inverser les fils d'alimentation en tension 230V de la platine, cela inversera la puissance également.
Messages : 2
Sujets : 0
Inscription : Mar 2025
Réputation :
0
Je relance un peu le sujet, car, je suis dans le même cas.
Je m'explique, j'ai un shelly Em avec les mêmes config. (Conso - Prod PV).
Si j'inverse la pince ou les fils sur le Shelly EM, je retouve les bonnes valeurs dans le routeur F1ATB, mais je perds toutes mes statistiques JEEDOM depuis 3 ans à moins de refaire toutes les formules à partir du moment ou j'inverse.
Je viens d'inverser les fils, effectivement je retrouve le bon signe pour la Prod. Solaire.
Ne serait-il pas possible dans le programme de cocher une case qui dirait que l'on inverse la valeur de l'une ou l'autre source?
Bob
Messages : 54
Sujets : 0
Inscription : Feb 2025
Réputation :
2
Sur jeedom il est très facile de modifier les valeurs d'une commande primaire dans la configuration avancée de la commande, et de ce fait retrouver la valeur que vous souhaitez sans autre modification dans vos historiques et dans les autres commandes qui utiliseraient cette commande.
Jeedom est extrêmement souple.