Injection ou routage
#11
Bonjour Waroz
Pour résoudre ton problème on va diagnostiquer pas à pas.
On va deja tenter de valider le cablage de la partie puissance.
- depuis la page d accueil de ton routeur, si tu forces la sortie à 100% est ce que la mesure change radicalement dans un sens ou dans l autre ?
- si tu as un voltmetre mesure la tension aux bornes de puissance de ton SSR
    * forcee à 0 pourcent la tension doit etre de 220vac
    * forcee à 100% la tension doit etre autour de 2vac
- ton CE n a t il pas deja atteint sa temperature max, pour le savoir met en marche forcee sur le contacteur et observe si la mesure de puissance evolue dans un sens ou dans l’autre autre.

Essaies de poster quelques photos de ton montage.

Quand on aura vérifié la partie puissance on regardera de plus pres la mesure
Mais peux tu reprendre une copie d écran de la page donnees brutes le soir sans soleil avec le contacteur j/N en marche forcee ou le four electrique en marche
Répondre
#12
Vous êtes sur que le neutre est bien présent sur le chauffe eau , j'ai eut le même problème , j'ai cherché longtemps car mon ancienne installation est avec fusible unipolaire mais mon contacteur j/n est bipolaire donc coupure du neutre qui va au chauffe eau
Répondre
#13
Big Grin 
merci pour ton aide Lolo69, voir mes reponses en rouge ci dessous ainsi que les photos et capture

Depuis la page d accueil de ton routeur, si tu forces la sortie à 100% est ce que la mesure change radicalement dans un sens ou dans l autre ? -> j ai fais le test a 19H30 (sans soleil) pas de changement

- si tu as un voltmetre mesure la tension aux bornes de puissance de ton SSR-
    * forcee à 0 pourcent la tension doit etre de 220vac ->Mesure OK
    * forcee à 100% la tension doit etre autour de 2vac ->Mesure OK
- ton CE n a t il pas deja atteint sa temperature max, pour le savoir met en marche forcee sur le contacteur et observe si la mesure de puissance evolue dans un sens ou dans l’autre autre. -> voir photo marche forcee

Essaies de poster quelques photos de ton montage.-> Voir photo montage 1/2/3 (j ai utilisé du cable de terre pour les branchement, en attente de changement Smile )


Mais peux tu reprendre une copie d écran de la page données brutes le soir sans soleil avec le contacteur j/N en marche forcee ou le four electrique en marche -> voir capture donnée brute


Pièces jointes Miniature(s)
                   
Répondre
#14
Bon , il y a des bonnes nouvelles et une moins bonne…
Si on fait abstraction que le vert/jaune ( qui est provisoire on est bien d accord ?? ) ne facilite pas la lecture des photos, il semble que le câblage est ok
La partie mesure de ton esp est ok on voit bien monter la puissance de 3kw quand tu mets le CE en marche forcee.
Ca montre aussi que ton CE n a pas atteint sa temperature
Les mesures de 230 et 2 vac montre que ton SSR est relié et commandé correctement par l ESP

Alors où est la mauvaise nouvelle ? => dans ta toute premiere phrase … bien que le SSR soit piloté ( 2vac à ses bornes) ta puissance ne monte pas alors que la mesure fonctionne.
Donc pour l instant je seche un peu.
Peux tu me confirmer que sur le contacteur JN le deuxième fil bleu qui part de la borne 1 vers la borne 2 et qu il bien serré sur les bornes. Pour t en assurer mesure la tension entre les bornes 1 et 2 tu devrais toujours avoir zero volt quelque soit le mode de marche arret/auto/forcee
C est le seul soucis que je pourrais voir pour l instant

Question subsidiaire a quoi sert la 2eme pince que l’on voit sur le fil marron , pilotage de l onduleur ?
On est d accord que 1 des 2 pinces est branchée sur le JSY ?
Ta seconde mesure qui passe directement dans la boucle du jsy reste tout le temps à zero ce qui confirme que le courant ne passe pas dans le SSR bien que sa tension passe à 2vac…en mode Auto et SSR forcé à 100% est ce que ta deuxième mesure sur le SSR bouge ?

Refait la manip
- si tu as un voltmetre mesure la tension aux bornes de puissance de ton SSR-
Mais en mesurant directement entre les bornes 3 et 4 du contacteur JN. Si tu as 2vac SSR à 100% passe en marche forcée ca doit tomber à zero
* forcee à 0 pourcent la tension doit etre de 220vac
* forcee à 100% la tension doit etre autour de 2vac
Répondre
#15
Un petit schema vaut mieux qu un long discours

fais la réponse aux questions en jaune dans le schema  ci dessous

   
Répondre
#16
(23-03-2025, 04:48 PM)Waroz2002 a écrit : Le SSR est branché sur le contacteur hc/hp borne 2 du SSR en bas du contacteur et borne 1 du SSR en haut du contacteur

Bonjour,

Si vous êtes en parallèle sur le contacteur, pensez que le routeur va bien shunter la phase en journée, mais que le neutre sera toujours coupé ...

Si ce n'est pas le cas, votre courbe laisse penser à un ballon déjà chaud pour lequel le thermostat coupe  ; le BC est bien alimenté mais ne consomme rien, le surplus retourne chez EDF.
Le plus simple est de mesurer la tension au borne du BC.

Christophe.
Répondre