Bonjour Waroz
Pour résoudre ton problème on va diagnostiquer pas à pas.
On va deja tenter de valider le cablage de la partie puissance.
- depuis la page d accueil de ton routeur, si tu forces la sortie à 100% est ce que la mesure change radicalement dans un sens ou dans l autre ?
- si tu as un voltmetre mesure la tension aux bornes de puissance de ton SSR
* forcee à 0 pourcent la tension doit etre de 220vac
* forcee à 100% la tension doit etre autour de 2vac
- ton CE n a t il pas deja atteint sa temperature max, pour le savoir met en marche forcee sur le contacteur et observe si la mesure de puissance evolue dans un sens ou dans l’autre autre.
Essaies de poster quelques photos de ton montage.
Quand on aura vérifié la partie puissance on regardera de plus pres la mesure
Mais peux tu reprendre une copie d écran de la page donnees brutes le soir sans soleil avec le contacteur j/N en marche forcee ou le four electrique en marche
Pour résoudre ton problème on va diagnostiquer pas à pas.
On va deja tenter de valider le cablage de la partie puissance.
- depuis la page d accueil de ton routeur, si tu forces la sortie à 100% est ce que la mesure change radicalement dans un sens ou dans l autre ?
- si tu as un voltmetre mesure la tension aux bornes de puissance de ton SSR
* forcee à 0 pourcent la tension doit etre de 220vac
* forcee à 100% la tension doit etre autour de 2vac
- ton CE n a t il pas deja atteint sa temperature max, pour le savoir met en marche forcee sur le contacteur et observe si la mesure de puissance evolue dans un sens ou dans l’autre autre.
Essaies de poster quelques photos de ton montage.
Quand on aura vérifié la partie puissance on regardera de plus pres la mesure
Mais peux tu reprendre une copie d écran de la page donnees brutes le soir sans soleil avec le contacteur j/N en marche forcee ou le four electrique en marche