Capteur UxI étalonnage
#11
Photo 
(Hier, 03:12 PM)michy a écrit :
(Hier, 02:05 PM)Pierkar a écrit :
(Hier, 11:44 AM)michy a écrit : -> la forme de l'onde "Tension et Courant sur 20ms" est très loin de ce qui est attendu (dont la valeur 638 V avec un coef de 3260 !!!): en charge uniquement. Je pense avoir résolu ce pb en remettant le coeff à 1000 et en réglant ensuite le potentiomètre pour retrouver les 230v attendus 

Bonjour

  suite a ce changement, quelle est la forme de la courbe tension sur l'onglet "données brutes" (copie écran)

3 captures à différentes heures

Ok pour le signal tension,

Pour l'intensité, la première et la dernière capture sont ~acceptable (quoi que très chahuté), par contre celle du milieu ne réponds pas a quelques chose de sinusoïdale
il y a quelques chose de particulier qui consomme au moment des courbes ? (électronique qui hache / moteur ...)
une vérif qu'il n'y a pas de mauvais contacts dans le câblage entre pince et ESP ? (si tout est bien soudé, normalement c'est Ok / la connexion Jack 3.5 de la pince ?)
vous ferez quelques capture quand le soleil sera couché, (le cos phi sera positif) et autant que possible avec de la consommation purement résistive (radiateur sans électronique de regul / chauffe eau / bouilloire / sèche cheveux ...
Après avoir fait les essais comme vous le suggériez, j'ai fini par mettre dans les paramètres un GPIO sur lequel n'était pas ma sonde courant et j'obtenais à peu près la même courbe courant.
J'ai remplacé la sonde par ce modèle      avec une 24 ohms en// et un coeff de 500 et là ô bonheur    