demande infos sur puissance routée
#1
Bonsoir,

J'ai le routeur avec triac et relevé des infos via un Shelly. Mon cumulus fait 300 L, donc résistance 3kw.
J'ai une question : pourquoi lorsque je me le routeur en Mode Forcé, le soir donc 0 surplus, la puissance prise sur le réseau n'est que d'environ 1000 watts ?
Le triac est à 100%
Je suis en mode Découpe Sinus avec une réactivité a 7.

Ci joint différentes captures

Une idée ?

Merci pour votre aide et encore bravo pour ce magnifique projet.

David


Pièces jointes Miniature(s)
           
Répondre
#2
Bonsoir,
Certain de ta puissance de 3kW ?
Une résistance branchée sur trois ?
Routeur V14.21 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
Trinasolar Vertex S 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Répondre
#3
(Aujourd’hui, 12:52 AM)Charmusien a écrit : Bonsoir,
Certain de ta puissance de 3kW ?
Une résistance branchée sur trois ?

Bonjour
Les 3 résistances sont bien branchées. Ce qui est bizarre, quand je mets le cumulus en marche forcée avec le contacteur HP/HC, il me tire bien les 3KW.

J'ai remarqué aussi lorsqu'il y a du routage, température de l'eau du cumulus vers 20°, donc par chaud, j'ai du rejet sur le réseau.

je fait continuer mes investigations

Bon dimanche
Répondre
#4
Fais nous des photos du cablage de la puissance de ton CE . Très certainement une erreur de cablage du routeur derriere tes resistances. En plus des photos un lien vers le montage que tu as voulu suivre.