demande infos sur puissance routée
#1
Bonsoir,

J'ai le routeur avec triac et relevé des infos via un Shelly. Mon cumulus fait 300 L, donc résistance 3kw.
J'ai une question : pourquoi lorsque je me le routeur en Mode Forcé, le soir donc 0 surplus, la puissance prise sur le réseau n'est que d'environ 1000 watts ?
Le triac est à 100%
Je suis en mode Découpe Sinus avec une réactivité a 7.

Ci joint différentes captures

Une idée ?

Merci pour votre aide et encore bravo pour ce magnifique projet.

David


Pièces jointes Miniature(s)
           
Répondre
#2
Bonsoir,
Certain de ta puissance de 3kW ?
Une résistance branchée sur trois ?
Routeur V14.23 x 2 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
8 Pnx Trinasolar Vertex S pour 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Répondre
#3
(06-04-2025, 12:52 AM)Charmusien a écrit : Bonsoir,
Certain de ta puissance de 3kW ?
Une résistance branchée sur trois ?

Bonjour
Les 3 résistances sont bien branchées. Ce qui est bizarre, quand je mets le cumulus en marche forcée avec le contacteur HP/HC, il me tire aussi les 1000w.
Avant l'installation du routeur, j'avais bien 3KW de tirés.

J'ai remarqué aussi lorsqu'il y a du routage, température de l'eau du cumulus vers 20°, donc pas chaud, j'ai du rejet sur le réseau.

je fait continuer mes investigations

Bon dimanche
Répondre
#4
Fais nous des photos du cablage de la puissance de ton CE . Très certainement une erreur de cablage du routeur derriere tes resistances. En plus des photos un lien vers le montage que tu as voulu suivre.
Répondre
#5
Bonjour,
Me revoila !

Le soucis venait du pontage entre les bornes de ma résistance chauffe eau. Cosses oxydées, fil tout "dur", plastique abimé..... Je viens de refaire le cablage et j'ai enfin toute la puissance du cumulus avec le routeur.
Ca ne passait pas à la 2eme résistance et 3eme.....

Gros soulagement car je ne voyait pas d'où ca pouvait venir.

Encore merci
Répondre