Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
nouveau routeur latence ?
#11
c'est un chauffe eau à thermostat mécanique ?
et si c'est un electronique, c'est branché conformément au schéma ?
des copie ecran quand tu es en production et rejet sur le reseau ?
Répondre
#12
(07-04-2025, 10:02 PM)Mike a écrit : La valeur reçue via MQTT par le routeur est bien signée également ?

si tu parles de la valeur dans données brutes oui elle passe bien en négatif quand ca produit gratos pour EDF Big Grin

(07-04-2025, 10:05 PM)grostoto a écrit : c'est un chauffe eau à thermostat mécanique ?
et si c'est un electronique, c'est branché conformément au schéma ?
des copie ecran quand tu es en production et rejet sur le reseau ?

thermostat électronique

j'ai coupé les 3fils de phase des resistances et j'ai mis le SSR entre deux, de ce coté la pas de soucis

malheureusement je n'ai pas de copie d'écran du routeur en production, je suis au boulot en journée Sad

j'ai des courbes de Home assistant par compte
   
   

ca y est je viens de rajouter une borne wifi supplémentaire

   

je pense que c'est mieux Cool

a partir de maintenant on peut mettre de coté les soucis reseaux
Répondre
#13
tu feras des copies écran ce we.
Répondre
#14
voila les captures d'écrans du jour

c'est nettement mieux avec un meilleur wifi

   
   




[Image: screenshot-2025-04-08-at-22-13-20.png]

on constate que le chauffe eau a tourné en surplus (0.94kw)


[Image: screenshot-2025-04-08-at-22-15-02.png]

j'ai passé aussi en multisinus au lieu de train de sinus je sais pas si ca a eu une incidence.

je constate toujours une latence entre le relevé zigbee de la sonde aprés compteur et le renvoi en mqtt

je souhaiterais passer en gradateur, sonde JSY-MK-194 et ethernet  par compte comme je suis loin du chauffe eau.
j'avais penser a passer un cable entre mon tableau electrique (la ou je souhaite installer le routeur) et le chauffe eau pour connecter le gradateur, j'aurais environ 30m de cable vous penser que ca passe
j'ai 2 solutions soit passer un 2.5mm pour la coupure des resistances ou passer un cable reseau juste pour déporter le triac au plus proche du chauffe eau (avec un doute si les 3V vont pas s'écrouler sur une longueur pareille)

en tout cas merci de votre aide
Répondre
#15
Bonjour,
Autre solution : Installer un second routeur maitre de mesure JSY-MK-194 proche du tableau sans triac ni ssr et l'autre routeur (esclave du maitre) proche du CE si coté wifi ca passe....
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.20 - 2 en mode Triacs + 1 routeur mobile en mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre
#16
(09-04-2025, 07:35 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Autre solution : Installer un second routeur maitre de mesure JSY-MK-194 proche du tableau sans triac ni ssr et l'autre routeur (esclave du maitre) proche du CE si coté wifi ca passe....

si possible je veux éviter cette solution j'ai déja une dizaine d'ESP dans la maison (entre les ESPhome, les WLED, le OPENMQTTGateway)
Répondre


Atteindre :