Hier, 02:21 PM
Bonjour,
Avant j'avais ce SSR en 25 DA mais j'ai l'impression qu'il n'est plus fonctionnel car toujours ouvert indépendamment de l'entrée 0V ou 3V.
Du coup, j'ai essayé de le remplacer par un nouveau SSR mais qui supporte juqu'a 60 (en théorie on est d'accord).
Quand j'allume à 100% donc en mode on/off, la pompe fait des a-coups et au lieu d'avoir 220v en sortie j'avais genre 140v mais j'ai vite arreté pour ne pas dommage ma pompe et mon système de chlore qui tourne sans eau.
Avez vous des idées?
Merci
Xavier
PS: voir la puissance de ma pompe (mono)
Avant j'avais ce SSR en 25 DA mais j'ai l'impression qu'il n'est plus fonctionnel car toujours ouvert indépendamment de l'entrée 0V ou 3V.
Du coup, j'ai essayé de le remplacer par un nouveau SSR mais qui supporte juqu'a 60 (en théorie on est d'accord).
Quand j'allume à 100% donc en mode on/off, la pompe fait des a-coups et au lieu d'avoir 220v en sortie j'avais genre 140v mais j'ai vite arreté pour ne pas dommage ma pompe et mon système de chlore qui tourne sans eau.
Avez vous des idées?
Merci
Xavier
PS: voir la puissance de ma pompe (mono)
ESP32 (v14.21): 1 Source UxIx3, 3 routeurs avec 1 SSR sur le CE (ESP Externe) dont 2 avec Sonde température, 1 routeur avec 2 SSRs: Pompe Piscine et PAC
16 panneaux 445WC avec Enphase 7 tri-phasé
16 panneaux 445WC avec Enphase 7 tri-phasé