Votre Triac est mal branché. Vous avez inversé AC-IN et Load. Le 230V secteur doit arriver entre AC-IN et Neutre.
Cdlt
André
Cdlt
André
TRIAC ROBODYN 40A
|
23-06-2024, 11:24 AM
Votre Triac est mal branché. Vous avez inversé AC-IN et Load. Le 230V secteur doit arriver entre AC-IN et Neutre.
Cdlt André
23-06-2024, 11:57 AM
(Modification du message : 23-06-2024, 12:10 PM par guillaume87.)
(23-06-2024, 11:24 AM)F1ATB a écrit : Votre Triac est mal branché. Vous avez inversé AC-IN et Load. Le 230V secteur doit arriver entre AC-IN et Neutre. j'ai regarder mon branchement ( j'ai brancher comme sur le schéma ) en fait j'ai bien 230V sur mon entrée "AC-IN" et le neutre du secteur ( je prenais ma tension avec le neutre du triac) par contre lorsque je prend ma tension entre "AC-IN" et "LOAD" j'ai toujours 230V. Cdlt. (23-06-2024, 11:57 AM)guillaume87 a écrit :(23-06-2024, 11:24 AM)F1ATB a écrit : Votre Triac est mal branché. Vous avez inversé AC-IN et Load. Le 230V secteur doit arriver entre AC-IN et Neutre. |