Routeur photovoltaique
#11
Houla pas facile de suivre et d expliquer en qq phrases….
La partie commande est « bizarre » et la partie puissance aussi lol
On va y aller tout doucement etape par etape….
Pour commencer
- je n arrive pas à voir sur quoi tu as connecté la gachette de b provenance du triac
- je n arrive pas à voir sur quoi tu as connecté le petit fil noir du variateur à coté de la borne out, j ai l impression que c est sur la phase, alors qu il doit etre sur le neutre.
- me confirmes tu que la bornes IN du variateur d origine est bien relié à la phase ?

Coté chauffe eau je distingue mal ce qui est fait sur les wago mais le raccordement aux résistances me parait bizarre aussi … peut refaire photo en ecartant tes bornes wago que je distingue bien leur connexion
J ai l impression qu une seule résistance sur les 3 est branchée…
Répondre
#12
(21-04-2025, 02:45 PM)Lolo69 a écrit : Houla pas facile de suivre et d expliquer en qq phrases….
La partie commande est « bizarre » et la partie puissance aussi lol
On va y aller tout doucement etape par etape….
Pour commencer
- je n arrive pas à voir sur quoi tu as connecté la gachette de b provenance du triac
- je n arrive pas à voir sur quoi tu as connecté le petit fil noir du variateur à coté de la borne out, j ai l impression que c est sur la phase, alors qu il doit etre sur le neutre.
- me confirmes tu que la bornes IN du variateur d origine est bien relié à la phase ?

Coté chauffe eau je distingue mal ce qui est fait sur les wago mais le raccordement aux résistances me parait bizarre aussi … peut refaire photo en ecartant tes bornes wago que je distingue bien leur connexion
J ai l impression qu une seule résistance sur les 3 est branchée…
Tout d'abord merci pour le temps que tu consacres à m'aider.

Voici les photos : 
 - raccordement de la gachette sur le gradateur
 - le petit fil noir est bien raccordé sur le neutre mais je n'avais plus de fils bleu. J'ai représenté le fil en bleu sur la photo
 - Raccordement du ballon d'eau chaude. les 3 résistances sont bien raccordées ensemble avec le fil marron qui vient de la borne A1 du       triac. Il y a 2 Wago raccordés ensemble.

Je te confirme que le IN du gradateur est raccordé sur la phase qui vient du disjoncteur

Y a t-il des mesures que je puisse réaliser pour t'aiguiller. Je n'ai aucune tension aux bornes des résistances. Et je vois bien sur les Données brutes de l'ESP32 qu'aucune puissance n'est consommée alors que le triac est à 100% et que j'ai bien 230V sur A2.


Pièces jointes Miniature(s)
           
Répondre
#13
Merci pour les autres photos, c est plus clair, meme si le montage est un peu tortueux, il semble que les liaisons sont Ok.
Pour continuer, une copie ecran de page donnees brutes et des logs en bas de cette page.
Une copie de la page parametres
Pour les mesures electriques , j ai toujours pas compris entre quoi et quoi tu as 230 vac sur A2.
Donne moi les mesures entre
_ neutre et A2
_ neutre et A1
_ entre A1 et A2
_ entre Neutre et Gachette
_ A2 et gachette
_ entre GND et GPIO 22 mesuré au niveau du bornier dimmer
_ entre GND et GPIO 23 mesuré au niveau du bornier dimmer

Une fois le triac a 0% et une seconde fois triac à 100%
Répondre
#14
(21-04-2025, 06:44 PM)Lolo69 a écrit : Merci pour les autres photos, c est plus clair, meme si le montage est un peu tortueux, il semble que les liaisons sont Ok.
Pour continuer, une copie ecran de page donnees brutes et des logs en bas de cette page.
Une copie de la page parametres
Pour les mesures electriques , j ai toujours pas compris entre quoi et quoi tu as 230 vac sur A2.
Donne moi les mesures entre
_ neutre et A2
_ neutre et A1
_ entre A1 et A2
_ entre Neutre et Gachette
_ A2 et gachette
_ entre GND et GPIO 22 mesuré au niveau du bornier dimmer
_ entre GND et GPIO 23 mesuré au niveau du bornier dimmer

Une fois le triac a 0% et une seconde fois triac à 100%

Bonsoir Lolo 69,

voici les mesures :

Triac à 0%
_ neutre sortie relais du ballon et A2 : 230 Vac (0 Vac entre neutre sortie disjoncteur et A2)
_ neutre sortie relais du ballon et A1 : 0 Vac
_ entre A1 et A2 : 230 Vac
_ entre Neutre sortie disjoncteur et Gachette : 230 Vac  
_ A2 et gachette : 230 Vac
_ entre GND et GPIO 22 mesuré au niveau du bornier dimmer : 0.2 VCC
_ entre GND et GPIO 23 mesuré au niveau du bornier dimmer : 0 VCC

Triac à 100%
_ neutre sortie relais du ballon et A2 : 230 Vac (0 Vac entre neutre disjoncteur et A2)
_ neutre sortie relais ballon et A1 : 0 Vac
_ entre A1 et A2 : 230 Vac
_ entre Neutre sortie disjoncteur et Gachette : 230 Vac  
_ A2 et gachette : 230 Vac
_ entre GND et GPIO 22 mesuré au niveau du bornier dimmer : 0.2 VCC
_ entre GND et GPIO 23 mesuré au niveau du bornier dimmer : 3 VCC

J'avoue que je suis perdu.
Je ne comprends pas du tout d'où peut provenir le disfonctionnement.
Les câblages sont conformes au schéma que je t'ai transmis.

Je m'absente quelques jours.
Je ne pourrais échanger qu'à mon retour.
Merci pour ton support.
A bientôt.
Répondre
#15
En regardant les photos ton montage ne semble pas deconnant, par contre les mesures ne sont pas cohérentes.
Coté commande entre GND et gpio23 la tension ne doit pas changer que ce soit à zero ou 100% en sortie….
Entre GND et gpio22 à 0% tu devrais avoir 0 volt à 100% une tension >0 volt
Ensuite tes mesures 220 ca va pas non plus car

_ « _ neutre sortie relais du ballon et A2 : 230 Vac (0 Vac entre neutre disjoncteur et A2 » => tu ne devrais pas avoir de differences entre les 2 cas…

A2 etant directement relié à la phase , entre neutre et A2 (donc entre phase et neutre) tu dois avoir 230vac quelque soit l endroit ou tu prends le neutre de ton tableau ou d une prise ou du ballon…

A ta place je repartirais de « zero » en debranchant le routeur du CE et refaire un montage sur une table avec une ampoule pour t affranchir des liaisons cables entre CE , relais et routeur…
Quand ton montage fonctionnera avec une ampoule tu transposeras sur CE
On a toujours pas la copie de ta page donnees brutes
Répondre
#16
Bonjour Lolo 69,
Merci ta réponse.
Tu as raison.
Je vais refaire un essai avec une ampoule sans me raccorder au ballon pour l’instant.
Je ferais cet essai à mon retour et te tiendrai informé.
A bientôt.