Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Réglages et graphiques
#1
Bonjour
que pensez-vous svp de ces valeurs de réglages et les graphiques ?
J'avoue ne pas réussir à complétement les interpréter...
Il y en a "au calme" le matin vers 9h et l'autre dans l'apres-midi, avec toute la petite famille à la maison.

Merci


Pièces jointes Miniature(s)
           
Répondre
#2
Vous avez mis un seuil à -50. Vous injectez toujours un peu, mais vous avez moins de chance de consommer. Normalement, on met 0.
La réactivité à 50 me semble élevée, à moins que vous ayez une très faible charge du genre 500 watts, mais si vous avez un chauffe-eau de 2000 ou 3000 watts, il faut plutôt se mettre entre 10 et 20.

Cordialement, André.
Répondre
#3
(24-06-2024, 03:30 PM)F1ATB a écrit : Vous avez mis un seuil à -50. Vous injectez toujours un peu, mais vous avez moins de chance de consommer. Normalement, on met 0.
La réactivité à 50 me semble élevée, à moins que vous ayez une très faible charge du genre 500 watts, mais si vous avez un chauffe-eau de 2000 ou 3000 watts, il faut plutôt se mettre entre 10 et 20.

Cordialement, André.

Merci André pour ces explications.
À bientôt
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)