Besoin de vos conseils router vers un ballon thermodynamique.
#1
Salut,

J'envisage de migrer mon fantastique routeur (à base de ssr vers un radiateur simple de 2000W) vers mon ballon thermodynamique. Mais avant de tout démonter, j'ai cherché dans le manuel du ballon et je suis tombé sur ce shéma :    
D'après ce que je comprends, il y a un élement chauffant de 2000 W avec thermostat intégré. 
Pensez-vous que ça puisse etre aussi simple que ça ? Juste couper la phase et y mettre mon ssr ? J'ai bien envie de tester mais le ballon c'est pas le même tarif qu'un grille pain de 2000W !
Répondre
#2
Bonjour,

Tu veux couper la phase entre le bornier et l'élément chauffant et mettre un SSR?

Si c'est ça, ça ne servira à rien. Car l'élément chauffant n'est pas alimenté en permanence. C'est la carte électronique qui décide quand l'alimenter.

Stéphane
Répondre
#3
(12-05-2025, 05:44 PM)fablevieux a écrit : Salut,

J'envisage de migrer mon fantastique routeur (à base de ssr vers un radiateur simple de 2000W) vers mon ballon thermodynamique. Mais avant de tout démonter, j'ai cherché dans le manuel du ballon et je suis tombé sur ce shéma :
D'après ce que je comprends, il y a un élement chauffant de 2000 W avec thermostat intégré. 
Pensez-vous que ça puisse etre aussi simple que ça ? Juste couper la phase et y mettre mon ssr ? J'ai bien envie de tester mais le ballon c'est pas le même tarif qu'un grille pain de 2000W !

Bonjour,

Vous déconnectez les fils 3 et 4 du bornier CN2, puis connecté le neutre sur le fil bleu qui était sur la borne 4, et votre SSR sur le fil rouge qui était sur la borne 3.

Bien sûr avec cette modification, l'électronique du chauffe eau ne commandera plus cette résistance, puisqu'elle sera directement alimenté par le routeur.

Chose très importante, le thermostat étant directement intégré à la résistance, repère N3, il continuera de fonctionner comme avant.

Cordialement.
Onduleur : Huawei SUN2000 3KTL - L1 (3kWh) / 2 champs photovoltaïques, Est et Ouest (4,5kWc)
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V14.02 / partie affichage en V10.00
VE : MG5 Luxury Long Range
Borne : WB-01 de chez VE-tronic avec prise en charge du surplus solaire
Répondre
#4
Moi je ne coupe rien, tu insert le ssr ente le fil 3 et L (ou 4 e N).
L'électronique continue de contrôler ton ballon.
Le routeur via le ssr, ne chaufferas que quand tu injecte.

L'électronique du ballon (écran, led, sécurité ...) reste fonctionner comme avant
Répondre
#5
(Hier, 09:52 PM)Ltech a écrit : Moi je ne coupe rien, tu insert le ssr ente le fil 3 et L (ou 4 e N).
L'électronique continue de contrôler ton ballon.
Le routeur via le ssr, ne chaufferas que quand  tu injecte.

L'électronique du ballon (écran, led, sécurité ...) reste fonctionner comme avant

Il vaut mieux que les les deux sources d'alimentation soit isolé l'une de l'autre.

Que ce passera t-il si les deux sources essaient d'alimenter la résistance en même temps ?
Est ce que ces deux sources sont sur le même disjoncteur ?
Personnellement, vu le prix de ces chauffe eau, je ne prendrai pas le risque, d'en casser une partie.

Surtout quand rajoutant un relais 2RT, on peut basculer automatiquement de l'un à l'autre, en commandant ce relais avec les bornes 3 et 4 du bornier CN2. La priorité serait alors donné au chauffe eau, dès qu'il a une demande de chauffe, il la met en route. Comme cette partie là est programmable, il est facile de la gérer.

Cordialement
Onduleur : Huawei SUN2000 3KTL - L1 (3kWh) / 2 champs photovoltaïques, Est et Ouest (4,5kWc)
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V14.02 / partie affichage en V10.00
VE : MG5 Luxury Long Range
Borne : WB-01 de chez VE-tronic avec prise en charge du surplus solaire
Répondre
#6
@guallaume ,
Je parle d'un branchement en serie, vous parlez d'un branchement en parallel.

Le système en serie ne feras que déconnecter la résistance si il n'y as pas de sur production électrique. => pas d'eau chaude sans injection.
Si le ballon n'est pas encore a température, via le thermostat initial.
Éventuellement via le routeur, heure et sonde thermique, vous pouvez controller a quelle moment vous devez avoir le ballon a température 100%

En parallel, vous utiliserez toujours du courant, quand vous prenez une douche le soir... le ballon mangeras toute son energie du réseau via le thermostat initial.
Si il y as erreur de fase a l'installation, vous avez un court circuit franc.
Le routeur n'est plus le maitre de la consommation du ballon.

Moi je preconise la version parallel
Répondre