Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Conseils et retour d'expérience
#11
Pour ma part j'ai installé des panneaux rien que pour ma pompe piscine de 2Kw. Après pour l'hiver c'est une aide précieuse pour le chauffage et mon talon de conso. En intersaison j'ai donc installé mon routeur pour alimenter mes deux ballons. En ce moment mon installation couvre la pompe et un de mes ballons à 70%. En avril, sans la piscine, mon routeur couvrait la charge de mes deux ballons.
Pour le coup, je suis passé de 75% d'autoconsommation à 95% sans me soucier de rien au quotidien.
J'ai installé des SSR et la mesure linky pour la simplicité du montage. Ce routeur m'a couté au total 25€ avec deux SSR et un afficheur LCD déporté.
J'ai réalisé mon installation solaire au sol (moins de 1,8m de haut) afin de me dispenser des formalités administratives, de profiter d'un abris de jardin sous les PV et de plus avoir un bar sur mon terrain de boules.
Au final tout ca demande un peu de documentation pour une réalisation relativement simple et peu couteuse.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#12
(16-05-2025, 10:32 AM)Jacques13 a écrit : Pour ma part j'ai installé des panneaux rien que pour ma pompe piscine de 2Kw. Après pour l'hiver c'est une aide précieuse pour le chauffage et mon talon de conso. En intersaison j'ai donc installé mon routeur pour alimenter mes deux ballons. En ce moment mon installation couvre la pompe et un de mes ballons à 70%. En avril, sans la piscine, mon routeur couvrait la charge de mes deux ballons.
Pour le coup, je suis passé de 75% d'autoconsommation à 95% sans me soucier de rien au quotidien.
J'ai installé des SSR et la mesure linky pour la simplicité du montage. Ce routeur m'a couté au total 25€ avec deux SSR et un afficheur LCD déporté.
J'ai réalisé mon installation solaire au sol (moins de 1,8m de haut) afin de me dispenser des formalités administratives, de profiter d'un abris de jardin sous les PV et de plus avoir un bar sur mon terrain de boules.
Au final tout ca demande un peu de documentation pour une réalisation relativement simple et peu couteuse.


Merci Jacques pour ton retour d'expérience.

Mon installation de 6 panneaux 500w crête sera sur une pergola orienté plein sud.
Je ne sais pas encore si je fais une routeur UxI + gradateur et triac ou UxIx2 et SSR.
Je vous tiendrais au courant de l'avancer du projet.
Répondre
#13
Bonjour à tous !

Voila mon installation photovoltaïque fonctionne et je viens de finir la partie mesure du routeur en attendant demain pour voir l'injection que j'offre à ENEDIS   Smile.

Concernant ma mesure, je pense que ma courbe n'est pas super belle.

J'envisage de mettre une résistance en parallèle de R5 4.7Kohm mais je ne sais de combien il faut la réduire.

Je poste aussi mon calibrage fait en mesurant au multimètre l'arrivé du Linky en volt et avec la pince ampèremétrique pour obtenir les mêmes valeurs sur le routeur.

Merci pour vos avis sur ma courbe et vos conseils.


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre
#14
Je complète mon message d'hier,

J'ai ajouter un résistance de 1k Ohm en parallèle de R5. 
ma courbe est mieux mais mon calibrage me semble farfelu.

J'attends vos avis


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre
#15
(27-07-2025, 08:56 PM)FrançoisB a écrit : ma courbe est mieux mais mon calibrage me semble farfelu.
Bonjour,

A quoi devrait ressembler la courbe pour qu'elle soit 'belle' ?

sur la courbe "Tension et Courant sur 20ms", les légers plateaux sur la tension (rouge) ne sont pas critique et la courbe pour l'intensité (cyan) c'est totalement dépendant de ce qui consomme (ou injecte)

il y a un peu de déformation (les plateaux) dû a la conversion Analogique/digital de l'ESP32 (quand les valeurs lues sont proche de zéro ou proche de 4095), 
tant qu'on est pas complètement plat ou avec un déséquilibre entre la forme de l'onde positive et son symétrique négatif => c'est négligeable sur le fonctionnement global

les valeurs chiffrées de tension et d'intensité ne sont qu'indicative et tant que la cible de routage est autour de zéro il n'y a pas d'impact sur le routage 

En valeur de calibrage, je suis à 1492 pour Ueff et 600 pour Ieff

Avez vous vérifié que la tension offset (~1.65V ) est bien la moitié de VCC (3.3V) (les deux résistances du pont diviseur doivent être identique)
Merci André Smile ,
Routeur V15.00 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Répondre
#16
(27-07-2025, 10:44 PM)michy a écrit :
(27-07-2025, 08:56 PM)FrançoisB a écrit : ma courbe est mieux mais mon calibrage me semble farfelu.
Bonjour,

As quoi devrait ressembler la courbe pour qu'elle soit 'belle' ?

sur la courbe "Tension et Courant sur 20ms", les légers plateaux sur la tension (rouge) ne sont pas critique et la courbe pour l'intensité c'est totalement dépendant de ce qui consomme

il y a un peu de déformation (les plateaux) dû a la conversion Analogique/digital de l'ESP32 (quand les valeurs lues sont proche de zéro ou proche de 4095), 
tant qu'on est pas complètement plat ou avec un déséquilibre entre la forme de l'onde positive et son symétrique négatif => c'est négligeable sur le fonctionnement global

les valeurs chiffrées de tension et d'intensité ne sont qu'indicative et tant que la cible de routage est autour de zéro il n'y a pas d'impact sur le routage 

En valeur de calibrage, je suis à 1492 pour Ueff et 600 pour Ieff

Avez vous vérifié que la tension offset (~1.65V ) est bien la moitié de VCC (3.3V) (les deux résistances du pont diviseur doivent être identique)

Merci pour ton retour d'expérience. J'ai vérifié la tension offset avec et sans la résistance en // et j'ai exactement la même tension :1.63V.
Je suis donc revenu au montage d'origine. J'ai donc un plat sur la sinusoïde positive et un négligeable sur la négative.

Il me reste le montage du triac à finir. Je redonnerai des nouvelles une fois fait.
Répondre


Atteindre :