Bonjour A Tous
Avant de poser le routeur, j'ai raccordé un SSR commandé par un potentiomètre afin de le tester sur le ballon d'ECS.
C'était le dimanche matin, je l'ai réglé de façon à n'alimenter le ballon qu'à 800W ( 2300W maxi de la resitance)car il n'y avait pas beaucoup de soleil, et je voulais surtout tester le principe.
Le dimanche soir j'ai senti une petite odeur de brulé, j'ai vérifié le SSR et sa température , ca allait.
Ca a bien fonctionné tout de même le lundi.
Le mardi matin ça ne fonctionnait plus mais j'ai senti une forte odeur de brulé et finalement le disjoncteur principal de la maison s'est déclenché.
J'ai identifié le problème: c'est le petit compteur du ballon qui est en place depuis 4 années qui a complètement brulé et j'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas d'incendie.
Ci joint le schémas de raccordement, je pense que l'électronique du compteur n'a pas aimé les pulsations du triac, il semble que ce soit l'alimentation à découpage du compteur qui ait claqué.
Quelqu'un pourrait il me dire si mon diagnostic est bon. SVP
Et du coup je me demandais si je devais refaire un tentative ou alors déplacer le compteur afin qu'il ne soit pas dans le circuit du triac et de ce fait il ne comptabilisera que la marche forcée, ou alors un compteur avec un TC...
Merci pour vos précieux avis cdlt
Joël F1FET OUDON 44
Avant de poser le routeur, j'ai raccordé un SSR commandé par un potentiomètre afin de le tester sur le ballon d'ECS.
C'était le dimanche matin, je l'ai réglé de façon à n'alimenter le ballon qu'à 800W ( 2300W maxi de la resitance)car il n'y avait pas beaucoup de soleil, et je voulais surtout tester le principe.
Le dimanche soir j'ai senti une petite odeur de brulé, j'ai vérifié le SSR et sa température , ca allait.
Ca a bien fonctionné tout de même le lundi.
Le mardi matin ça ne fonctionnait plus mais j'ai senti une forte odeur de brulé et finalement le disjoncteur principal de la maison s'est déclenché.
J'ai identifié le problème: c'est le petit compteur du ballon qui est en place depuis 4 années qui a complètement brulé et j'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas d'incendie.
Ci joint le schémas de raccordement, je pense que l'électronique du compteur n'a pas aimé les pulsations du triac, il semble que ce soit l'alimentation à découpage du compteur qui ait claqué.
Quelqu'un pourrait il me dire si mon diagnostic est bon. SVP
Et du coup je me demandais si je devais refaire un tentative ou alors déplacer le compteur afin qu'il ne soit pas dans le circuit du triac et de ce fait il ne comptabilisera que la marche forcée, ou alors un compteur avec un TC...
Merci pour vos précieux avis cdlt
Joël F1FET OUDON 44