Configuration d'un deuxieme SSR dans ACTION
#1
Bonjour
je route en multisinus sur un SSR1 qui alimente un CE de 1200W, ça fonctionne parfaitement.

Des que je depasse 1200W de surplus je souhaiterai router mes resistances de SPA en utilisant un deuxieme SSR2
J'ai donc configurer un second SSR2 avec un seuil Pw à 1200W et mon etat action SSR2 passe à 100% alors qu'il fait nuit.
J'au du rater quelques chose. 
merci de votre aide
Répondre
#2
-1200
2 SSR sur le meme routeur ou 2 routeur différents ?

Mais ca ne fonctionnera pas non plus car ton premier SSR1 va consommer le surplus donc le spa ne chauffera que si tes panneaux produisent plus de 2400 w
Il faudrait donc plutot un seuil à -100
Hypothèses
Surplus 500 les 500w partirons dans ssr1 0 dans ssr2
Surplus 1210 w , 1200 dans SSR1 0 dans ssr 2 et 10 chez edf
Surplus 1301 . 1200 dans ssr1, 1 dans ssr2 et 100 chez edf
Surplus 1500: 1200 dans ssr1 , 400 dans ssr2 et 100 chez edf

Tu pourrais mettre seuil ssr2 à -20 mais comme la regulation n est pas parfaite ( surtout en multisinus) tu risquerais de consommer de l edf malgres un surplus de prod.
A toi de voir si tu es pret à payer qq watt à EDF pu inversement leur en donner qq uns