25-05-2025, 07:39 PM (Modification du message : 25-05-2025, 08:18 PM par Jacques13.)
Ce que Daniel ne semble pas comprendre c'est que l'objectif du routeur est d'obtenir une conso = à 0W. Le seuil c'est l'offset de conso ou de perte sur l'objectif de base 0W. Un seuil à 1000W apportera plus de puissance au BE jusqu'à atteindre 1000W de conso chez EDF... Un seuil de -1000W fera perdre en injection 1000W avant de commencer à router le surplus.
On voit donc que cette valeur devra tourner autour de 0 pour être efficace. Chez moi, n'ayant pas l'info d'injection, je suis obligé de fixer un seuil de 150W afin que le routeur puisse se caler sur une mesure positive et éviter d'osciller sans fin entre perte indéfini et conso.
Seuil n'indique donc pas une condition mais un point de référence comme objectif à atteindre.
Si tu veux charger ton ballon puis chauffer ton SPA, il faudra alors ajouter une condition qui dira que si le ballon chauffe à 100%, alors on routera aussi sur le SPA.
Donc si tu as de dispo 200W, il n'ira que sur le BE à env. 25% d'ouverture, et le SPA n'aura rien car la condition 100% n'est pas remplie. Lorsqu'il sera chaud le thermostat va se couper et le routage montera à 100% (pour une conso véritable de 0W), le SPA va alors se mettre en marche avec les 200W que le ballon ne prendra plus (thermostat coupé). Si tu as de dispos 2000W, le BE recevra 1200W en montant le routage à 100% et les 800W en supplément iront sur le SPA.
Certe c'est vrai que j'ai du mal à comprendre ce système
Voici la réponse d'André directement et en fait ce que me conseillait mike mais il fallait aller dans les sous-menus chose que je n'avais pas pigé.
Sur SSR2 il faut mettre un déclenchement si SSR1>95% et Seuil Pw=0W. Ainsi SSR2 partira après SSR1.
26-05-2025, 06:51 AM (Modification du message : 26-05-2025, 06:56 AM par Lolo69.)
On aperçoit réactivité à 86. Je suis un peu surpris que ton SSR 1 fonctionne bien avec une telle réactivité, cela me parait beaucoup , mais bon c est possible on a pas tous les memes installations.
Pour les details de SSR2 j ´aurais mis un seuil PW negatif car comme deja expliqué en le mettant à zero le regulateur est loin d être parfait tu risques donc de consommer du courant EDF ( je pense que ce n est pas ton objectif ) Et il serait intéressant de nous mettre une copie des courbes de puissances ,pour valider que ton SSR1 fonctionne parfaitement
Bonjour,
j'ai suivi les échanges et pour ma part je trouve la réactivité à 50 parait énorme
Avez vous essayé avec une réactivité de l'ordre de 10 à 15 max.
perso, après de multiples essais et sur plusieurs jours ( ensoleillement différents..), j'ai opté coté cumulus et radiateurs à des réactivivté de l'ordre de 9 à14
en cas d'affaiblissement de production rapide, ca régule en une trentaine de secondes environ ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.20 - 2 en mode Triacs + 1 routeur mobile en mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb
26-05-2025, 03:11 PM (Modification du message : 26-05-2025, 03:12 PM par Lolo69.)
Parfaitement en ligne avec sgb31.
Avoir une grande réactivité permet de reagir « rapidement » sur les changements rapide de regime ( nuages ou demarrage/ arret d un gros consommateur.) Cela n ´est donc pas primordial de reagir à la seconde à ces variations. Inversement en ayant une grande réactivité on s expose à une sur reaction de la boucle qui fait rentrer la regulation en oscillation permanente ce qui est entraine de la sur consommation ou sur injection….
même avis que l'analyse de lolo69
Donc à ta place , dans l'état actuel des choses, perso j'affinerai en priorité le fct des deux routeurs avec une réactivité autour de 10 (8 à 15 ) et je laisserai tourner ainsi plusieurs jours afin de pouvoir comparer les fonctionnements, réactions de chacun des routeurs, injections et autre sur conso sur une base moyenne pouvant aller de quelques jours à une semaine...
le reste : seuil de déclenchement du second par rapport au premier .... viendra dans un second temps
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.20 - 2 en mode Triacs + 1 routeur mobile en mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb