Ce que Daniel ne semble pas comprendre c'est que l'objectif du routeur est d'obtenir une conso = à 0W. Le seuil c'est l'offset de conso ou de perte sur l'objectif de base 0W. Un seuil à 1000W apportera plus de puissance au BE jusqu'à atteindre 1000W de conso chez EDF... Un seuil de -1000W fera perdre en injection 1000W avant de commencer à router le surplus.
On voit donc que cette valeur devra tourner autour de 0 pour être efficace. Chez moi, n'ayant pas l'info d'injection, je suis obligé de fixer un seuil de 150W afin que le routeur puisse se caler sur une mesure positive et éviter d'osciller sans fin entre perte indéfini et conso.
Seuil n'indique donc pas une condition mais un point de référence comme objectif à atteindre.
Si tu veux charger ton ballon puis chauffer ton SPA, il faudra alors ajouter une condition qui dira que si le ballon chauffe à 100%, alors on routera aussi sur le SPA.
Donc si tu as de dispo 200W, il n'ira que sur le BE à env. 25% d'ouverture, et le SPA n'aura rien car la condition 100% n'est pas remplie. Lorsqu'il sera chaud le thermostat va se couper et le routage montera à 100% (pour une conso véritable de 0W), le SPA va alors se mettre en marche avec les 200W que le ballon ne prendra plus (thermostat coupé). Si tu as de dispos 2000W, le BE recevra 1200W en montant le routage à 100% et les 800W en supplément iront sur le SPA.
On voit donc que cette valeur devra tourner autour de 0 pour être efficace. Chez moi, n'ayant pas l'info d'injection, je suis obligé de fixer un seuil de 150W afin que le routeur puisse se caler sur une mesure positive et éviter d'osciller sans fin entre perte indéfini et conso.
Seuil n'indique donc pas une condition mais un point de référence comme objectif à atteindre.
Si tu veux charger ton ballon puis chauffer ton SPA, il faudra alors ajouter une condition qui dira que si le ballon chauffe à 100%, alors on routera aussi sur le SPA.
Donc si tu as de dispo 200W, il n'ira que sur le BE à env. 25% d'ouverture, et le SPA n'aura rien car la condition 100% n'est pas remplie. Lorsqu'il sera chaud le thermostat va se couper et le routage montera à 100% (pour une conso véritable de 0W), le SPA va alors se mettre en marche avec les 200W que le ballon ne prendra plus (thermostat coupé). Si tu as de dispos 2000W, le BE recevra 1200W en montant le routage à 100% et les 800W en supplément iront sur le SPA.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM