Bonjour,

Tout d'abord, merci pour toutes les informations partagées ici et qui sont une mine d'or.

J'ai installé mon système à base de Linky et UxIX2 il y a 1 semaine et je remarque un comportement assez cyclique pour mon triac et je ne comprends pas pourquoi. En effet, ces oscillations existent même lorsque production et consommation sont stables.

Je vous joins une image.

Cela vous semble-t-il normal ?

Merci pour votre aide,
Alain


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#2
Pour moi c'est le réglage de réactivité qui n'est pas bon. Il faut tenter de la baisser jusqu'à obtenir une rampe plus longue et finalement un équilibre avec des oscillations de très faibles amplitudes.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#3
En phase avec Jacques13 , quelle est ta réactivité et montre nous la courbe de puissance 10mn
Répondre
#4
Bonjour,

Merci Jacques13 et Lolo69 pour vos retours.

Voici quelques extractions de mes courbes 

J'ai pensé également que c'était un pb de temps de réponse. Les courbes ci-dessous sont avec une réactivité à 1.

Ce qui me laisse perplexe est que la mesure de la seconde sonde reste à zéro assez longtemps pendant l'augmentation du % du triac puis d'un coup elle affiche une puissance importante... comme si elle manquait de sensibilité.

Bon dimanche,
Alain


Pièces jointes Miniature(s)
           
Répondre
#5
quand cela fonctionne sur de faible ouverture de triac (ou ssr), avec une charge importante, il y a des oscillations qui se produisent (uniquement à faible ouverture), car 1% représente pas mal de W de charge :

1% de 3000w = 30w
2% de 3000w = 60w
3% de 3000w = 90w

simplement 1% de plus d'ouverture double la consommation de la charge: si tu n'as que 50w de dispo, le routeur va osciller sans cesse entre 1 et 2%.. dès que le surplus est plus important cela doit se stabiliser plus facilement.

A combien est ta réactivité ?
ton seuil ?
puissance de ta charge ?
Répondre
#6
Deja a l opposé de beaucoup de monde ici, ta sensibilité à 1 est trop basse.
Essaie de la monter progressivement de 5 en 5 en regardant les resultats entre chaque valeurs
C est un triac ou un SSR. Si triac tu peux tout de suite tester avec une sensibilité à 15
Répondre
#7
Merci pour vos retours,

Tout d'abord pour répondre aux questions de Grostoto:

A combien est ta réactivité ?      pour le moment, je reste faible, je fais des essais entre 1 et 15
ton seuil ?                                Il est à zéro et je n'y ai pas encore touché
puissance de ta charge ?           2 kW

Essaie de la monter progressivement de 5 en 5 en regardant les résultats entre chaque valeurs
C est un triac ou un SSR. Si triac tu peux tout de suite tester avec une sensibilité à 15

Oui c'est un triac. J'ai effectivement testé cela, mais pas très concluant.

J'ai essayé : les différents modes (découpe, multi et train) et adapter la réactivité . Je vous joins une image....je trouve pas ça térrible

Notamment, si vous regarder la première partie en mode découpe de sinus, j'ai une courbe en créneau tout à fait étonnante.
J'ai regardé de plus prés mon cumulus et je pense que c'est sa régulation électrnique qui complique la chose. comme si il ne se mettait en route que si une certeine puissance est disponbile (en mode découpe en tout cas)
En mode multi ou train, il doit y avoir un relais dans le cumulus car ca "claque" plus ou moins vite en fonction de ce qu'envoie le triac

Bref je suis un peu perdu :-(

(29-05-2025, 10:20 AM)Alain Ledoux a écrit : Merci pour vos retours,

Tout d'abord pour répondre aux questions de Grostoto:

A combien est ta réactivité ?      pour le moment, je reste faible, je fais des essais entre 1 et 15
ton seuil ?                                Il est à zéro et je n'y ai pas encore touché
puissance de ta charge ?           2 kW

Essaie de la monter progressivement de 5 en 5 en regardant les résultats entre chaque valeurs
C est un triac ou un SSR. Si triac tu peux tout de suite tester avec une sensibilité à 15

Oui c'est un triac. J'ai effectivement testé cela, mais pas très concluant.

J'ai essayé : les différents modes (découpe, multi et train) et adapter la réactivité . Je vous joins une image....je trouve pas ça térrible

Notamment, si vous regarder la première partie en mode découpe de sinus, j'ai une courbe en créneau tout à fait étonnante.
J'ai regardé de plus prés mon cumulus et je pense que c'est sa régulation électrnique qui complique la chose. comme si il ne se mettait en route que si une certeine puissance est disponbile (en mode découpe en tout cas)
En mode multi ou train, il doit y avoir un relais dans le cumulus car ca "claque" plus ou moins vite en fonction de ce qu'envoie le triac

Bref je suis un peu perdu :-(

PS Sur les images jointes, il y a les trois mode de régulation dans l'ordre decoupe, multi et train.


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre
#8
Si le ballon émet un bruit de relais c'est qu'il a probablement une régulation électronique, ca ne peut donc fonctionner correctement sans modification du ballon. Potentiellement ce mode de fonctionnement craint pour ton ballon
L'électronique ne peut fonctionner qu'avec une tension de 230V permanente.
Il y a sur le site une modification proposée afin de séparer l'électronique et les résistances, c'est ce qu'il faut faire pour utiliser un routeur sur ce type de ballon.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#9
(29-05-2025, 10:26 AM)Jacques13 a écrit : Si le ballon émet un bruit de relais c'est qu'il a probablement une régulation électronique, ca ne peut donc fonctionner correctement sans modification du ballon. Potentiellement ce mode de fonctionnement craint pour ton ballon
L'électronique ne peut fonctionner qu'avec une tension de 230V permanente.
Il y a sur le site une modification proposée afin de séparer l'électronique et les résistances, c'est ce qu'il faut faire pour utiliser un routeur sur ce type de ballon.

Merci pour le coup de main,
C'est bien ce que je pensais... Bon je pars en quête de cette modification possible :-)
Bon we
Répondre
#10
Ca marche!!!

Effectivement la carte électronique du cumulus n'aimait pas l'effet triac. J'ai fait un branchement comme proposé par Fabrice49, en plus simple et ça marche :-)

Merci pour tous vos conseils et bonne continuation.

Alain