Messages : 18
Sujets : 1
Inscription : May 2025
Réputation :
0
Bonjour, j'ai une question?
Quand l'action d'un SSR indique un% est ce le pour engagé /à la valeur de l'actionneur ou / à la valeur de la production solaire.
Je pose la question car quand 2 routeurs sont connectés le premier me donne un % qui dépasse la. Valeur maxi qu'il délivre
Merci
Messages : 264
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
Réputation :
5
c'est aussi lié à la puissance de ce qui est alimenté..
- exemple: avec une résistance de 500w, il faut ouvrir 100% pour alimenter 500w
- si tu as une résistance de 2000w, il faut ouvrir 25% pour avoir 500w.. et 100% pour avoir les 2000w
donc c'est lié à la puissance disponible ET à la puissance du consommateur piloté.
Messages : 18
Sujets : 1
Inscription : May 2025
Réputation :
0
Il y a 2 heures
(Modification du message : Il y a 2 heures par Genish.)
Bonjour, je crois avoir trouver un PB
Explication sur la ligne du chauffe eau il y a un disjoncteur wifi et d'autres composants.
Consommation 2500w pour le ce et 4w pour le reste
Donc quand ma platine ACI coupé les 2500w il reste un talon qui est lu par le routeur qui. cherche à mettre 100%
De 4w et cela perturbe mes conditions de l'action de mon routeur piscine
Je suppose que si l'on met une mesure indépendante le pb n'existe pas (sonde de température)