Bonjour à tous, j'ai 2 de stérilisateur à bocaux, un avec un thermostat à l'ancienne avec lequel le routeur fonctionne parfaitement et un autre avec un petit écran digital qui permet de régler la durée et la température. Quel est le risque de router vers cet appareil? que ça ne fonctionne pas tout simplement ou bien je risque de flinguer l'appareil?
Merci
Messages : 26
Sujets : 4
Inscription : Apr 2025
Tu risque de detruire l'appareil
Il faurdait uniquement attaquer la resistance, l'electronique ne suporte pas la decoupe du courent.
Messages : 629
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
+1, il faut brancher directement le routeur sur la résistance de chauffage, via le thermostat:
couper le fil qui va du thermostat à la résistance
mettre le fil provenant du thermostat sur l'entrée du triac ou du ssr
mettre le fil provenant de la résistance sur la sortie du triac ou du ssr.
Messages : 453
Sujets : 15
Inscription : Feb 2025
Router sur un stérilisateur pose le risque de ne pas connaître avec précision la durée ni la température de l'eau.
Par contre, sur les deux tu peux router en tout ou rien sur une durée donnée. Le problème sur celui électronique c'est qu'il risque de ne pas démarrer simplement en mettant l'alimentation.
Messages : 629
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
(29-05-2025, 12:40 AM)Jacques13 a écrit : Router sur un stérilisateur pose le risque de ne pas connaître avec précision la durée ni la température de l'eau.
Par contre, sur les deux tu peux router en tout ou rien sur une durée donnée. Le problème sur celui électronique c'est qu'il risque de ne pas démarrer simplement en mettant l'alimentation.
sur les montages en place, et celui que je propose, on garde le thermostat... le routeur ne fonctionne que si le thermostat demande de la chauffe.
Messages : 453
Sujets : 15
Inscription : Feb 2025
(29-05-2025, 12:55 PM)grostoto a écrit : (29-05-2025, 12:40 AM)Jacques13 a écrit : Router sur un stérilisateur pose le risque de ne pas connaître avec précision la durée ni la température de l'eau.
Par contre, sur les deux tu peux router en tout ou rien sur une durée donnée. Le problème sur celui électronique c'est qu'il risque de ne pas démarrer simplement en mettant l'alimentation.
sur les montages en place, et celui que je propose, on garde le thermostat... le routeur ne fonctionne que si le thermostat demande de la chauffe.
Il me semble que la stérilisation demande un temps à une température donnée. Dans cas présent on peut avoir le temps mais on ne connaît pas la température qui peut être très basse si le temps ne s'y prête pas.