Bonjour mon routeur photovoltatique marchait parfaitement bien depuis 1 an en V12 avec la connexion enphase V7. 
Depuis ce matin, la connexion à enphase ne se fait plus. IL y a un message "session ID: not received from enphase" et "token : not received from enphase". 

Je n'ai rien fait de particulier. Par contre j'ai l'impression qu'il y a eu une mise à jour du firmware enphase, il semble être passé en V8. 
Savez vous comment retablir le fonctionnement ? 
J'ai essayé un reset, cela ne fait rien.

J'ai egalement verifié la connexion manuel au token via le navigateur, cela fonctionne parfaitement bien.

ci joint image en piece jointe.

merci par avance


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#2
(23-06-2025, 12:23 AM)ghoudart a écrit : Bonjour mon routeur photovoltatique marchait parfaitement bien depuis 1 an en V12 avec la connexion enphase V7. 
Depuis ce matin, la connexion à enphase ne se fait plus. IL y a un message "session ID: not received from enphase" et "token : not received from enphase". 

Je n'ai rien fait de particulier. Par contre j'ai l'impression qu'il y a eu une mise à jour du firmware enphase, il semble être passé en V8. 
Savez vous comment retablir le fonctionnement ? 
J'ai essayé un reset, cela ne fait rien.

J'ai egalement verifié la connexion manuel au token via le navigateur, cela fonctionne parfaitement bien.

ci joint image en piece jointe.

merci par avance

J'ai fait le même constat a deux reprises.

Le reboot du routeur ne résous rien.

La seule solution est le redémarrage du contrôleur emphase (on/off sur le disjoncteur) pour moi ça fonctionne ... 

Je pense qu'il y a eu une Maj du firmware ...

si ça peut aider