problème de chauffe
#21
(25-06-2025, 06:29 PM)grostoto a écrit : pas de code pour calculer le facteur de puissance sur un JSY194: le jsy le fourni... (gros avantage de ce systeme de mesure).
et je pense que le shelly doit savoir aussi le mesurer.
Oui c est tout à fait et c est pour ca que Zero n est pas coherent 
La seule facon d avoir un facteur de puissance à zero c est d avoir un courant strictement à 0.0000…sinon meme faible il y aura de la puissance active et de la puissance reactive …
Et en voyant 5A sur le tableau on est loin de zero

Merci jacques pour tes commentaires avisés , c’est agréable de lire quelqu’un de cultivé
Sinon les résistances steatites n etant pas au contact de l eau elle ne s entartre pas.
Par contre le corps de chauffe à l interieur de la cuve peut l etre offrant une bien plus grande resistance thermique que l air, donc il peut y avoir beaucoup de calories qui se retrouvent dans l air que dans l eau . Un bon detartrage de ce corps de chauffe participe à la réduction de la consommation mais dans une certaine mesure, il ne faut pas attendre de miracle non plus
Répondre
#22
Tu cherches quelque chose qui n'existe pas. Si ton système est mal branché, il va devoir chauffer et nécessairement bruler...
Tu sais que tu n'injectes rien, ta courbe de routage est conforme à une parabole qui représente le taux d'ensoleillement et ne laisse pas entrevoir un défaut de contact (pas de brusques monté de routage).
Bref, tout est conforme, la seule chose que tu peux mettre en cause c'est ta mesure de température qui est fausse ou n'est pas une bonne moyenne.
Regarde ton index d'injection sur ton Linky pour confirmer que tu n'injectes rien
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#23
merci de la réponse

zero injection

je pense que je n'injecte pas assez pour le CE, je vais ajouter des PV
Répondre
#24
Observe tes mitigeurs, s'ils sont en position médiane tu  vas consommer de l'eau chaude s'en même t'en rendre compte le temps que ca arrive au robinet. C'est un problème que j'ai constaté chez moi, à la cuisine et aux salles de bain, aucun des mitigeurs n'étaient en position froide lors du tirage d'eau.
Dans une cuisine avec des dizaines de tirages de quelques centilitres, ca peut vite faire beaucoup d'eau chaude.
C'est donc un consommateur qu'il ne faut pas négliger et apprendre à y faire attention car sur une journée, ca peut faire beaucoup de chaleur gâchée.
Moi aussi je pensais ne pas consommer d'eau chaude en dehors des douches, mais c'était sans compter les mauvaises habitudes et la facilité de simplement lever pour avoir de l'eau.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#25
à 6 heures du matin, j'ai tiré de l'eau chaude pour descendre à 45 degrés,, départ 65 degrés. re testé à 7 heures du matin 45 degrés

résultat journée :

16 kw de prod pour 6 * 415 wc

Etat Action(s) H
ouverture équivalente
Forçage
Titre Triac
2:33 h

à 21 heures :

+5 degrés.
injection 0 W

et personne à la maison sauf moi
donc pas de tirage d'eau, meme pas pour le pastis Lol
Répondre
#26
Tu dis avoir produit 16KW ce qui semble cohérent.
Tu dis ne rien injecter.
On a donc en moyenne 2Kw de prod la journée et que l'équivalent de 2h30 de routage à 100% soit 2400 x 2,5 = 6Kwh avec +5° moins les pertes naturelles, ca semble cohérent, ton ballon est plus chaud que le matin. Note bien qu'un ballon à 45° est pratiquement vide puisqu'il faut 40° pour prendre une douche.
Par contre, en 8/9h tu as consommé 10Kwh, c'est ces 10Kw qu'il faut expliquer
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#27
Congels , frigos, VMC, Clim , portail électrique, tele,ordi….
Ca finit par faire des Kw meme si 10 ca semble en effet enorme
Et 6kwh pour seulement 5degre de + cela ne me semble pas trop coherent….sans compter les pertes c est l energie pour chauffer plus de 1000 litres d eau, admettons 50% de pertes ce qui tres surdimensionné cela ferait un ballon de 500 litres…..
Les 16kwh de prod sont assez cohérents
Ces 2 points me font penser que ta mesure de puissance est fausse…. Et que tu injectes + que tu ne penses sur le reseau edf ou tu as un gros consommateur « pirate »
Pour verifier le tout il faudrait regarder en direct les valeurs sur le linky et sur l appli edf ou hello watt sur lesquelles tu devrais avoir pas mal de periode avec okwh de conso.
Ton UxIx2 est il bien parametré et les pinces dans le bon sens sur les bons departs ?
Répondre
#28
   
injection linky pas bougé, 0 injection dans la journée
pince dans le bon sens

valeur correlées par un smart meter made in china qui me donne les meme valeurs

en 8/9h tu as consommé 10Kwh, c'est ces 10Kw qu'il faut expliquer ?????
8 h 21 h corresponds au clim, frigo, pompe .....

valeur edf


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#29
Ha oui 20kwh par jour t es un gros consommateur, donc en fait zero probleme.
Effectivement difficile d avoir des reperes par rapport à mes 2.5 kwh par jour eau chaude et pompe piscine comprises
Répondre
#30
(Il y a 51 minutes)Lolo69 a écrit : Ha oui 20kwh par jour t es un gros consommateur, donc en fait zero probleme.
Effectivement difficile d avoir des reperes par rapport à mes 2.5 kwh par jour eau chaude et pompe piscine comprises

3 clim, pisicne ...
mais le nb heures injecté dans le CE est pas mal 2.30 ,pour pas grand chose.
Répondre