Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
erreur checksum
#1
Bonjour a tous et a André en particulier.
J'ai depuis (en gros) les fortes chaleur des erreurs checksum bizarres. j'ai changé le routeur (j'en avait fait 2) même problème. Ma liaison est longue de 80m mais ça marchait bien précédemment? Le + bizarre c'est que les erreurs arrivent la nuit et le matin. ça disparait vers 9-10h et c'est généralement sur EAIT? je suis avec un circuit teleinfo avec Mos et potentiometre de réglage de la R d'entrée

27/06/2025 07:48:59 : Erreur checksum code : EAIT 87,119
27/06/2025 08:08:23 : Erreur checksum code : EAIT 84,116
27/06/2025 08:24:41 : Erreur checksum code : EAIT 86,118
27/06/2025 08:30:45 : Erreur checksum code : EAIT 90,122
27/06/2025 08:34:19 : Erreur checksum code : EAIT 91,123
27/06/2025 09:37:09 : Erreur checksum code : EAIT 89,121
27/06/2025 09:47:59 : Erreur checksum code : EAIT 93,125 et ça s’arrête la!!!
une idée? est que le Linky pourrait être en cause? 9600bds qui se décale?
merci d'avance et bonne journée
Répondre
#2
Signal moins fort avec des composants qui chauffent?
Répondre
#3
merci andré, mais c'est le contraire, ca marche mieux quand il fait chaud dans la journée!!!
et qu'est ce qui peut expliquer que ce qoit EAIT bet pas les autres???
28/06/2025 06:21:21 : Erreur checksum code : EAIT 88,120
28/06/2025 06:24:37 : Erreur checksum code : EAIT 88,120
28/06/2025 06:31:17 : Erreur checksum code : EAIT 88,120
28/06/2025 06:31:21 : Erreur checksum code : EAIT 88,120
28/06/2025 06:32:01 : Erreur checksum code : EAIT 88,120
28/06/2025 06:37:55 : Erreur checksum code : EAIT 88,120
28/06/2025 06:38:36 : Erreur checksum code : EAIT 88,120
28/06/2025 06:42:57 : Erreur checksum code : EAIT 88,120
28/06/2025 06:43:15 : Erreur checksum code : EAIT 88,120
28/06/2025 06:44:36 : Erreur checksum code : EAIT 88,120
merci et bonne journée, je vais essayer de fouiller a l'oscillo.
Répondre
#4
   

j’ai un problème nouveau similaire.
10cm entre mon routeur et mon Linky.
Compteur Linky remplacé, le routeur aussi. Toujours pareil.
Je me demande s’il n’y a pas un problème sur la bibiothèque ESP32 qui gère le lien série.
V14.25 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky de référence, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 3 clients SSR sur 3 radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars.
Répondre
#5
Ce mois-ci, j'ai eu un symptôme similaire. A l'oscilloscope il y avait sur le signal une sur modulation d'amplitude de 800ms. Plein d'erreurs de checksum . J'ai fais changer le Linky. Depuis tout est rentré dans l'ordre.Je pense que c'est arrivé après une période orageuse.
Répondre
#6
le mien de TIC Linky était tombé en panne au cours du black-out France-Italie-Espagne.
le nouveau Linky sorti de sa boîte et installé par Enedis me génère ces erreurs. Il faudra que je vérifie mais je n’ai pas l’impression d’en avoir avec une simple acquisition série via un Arduino Nano.
V14.25 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky de référence, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 3 clients SSR sur 3 radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars.
Répondre