Bonjour,
Voila 1 an et demi envrion que j'ai installé la version "linky" du routeur avec un triac robodyn (version simple sans ventilateur et avec petit radiateur) et j'en était tres content.
Depuis hier, le triac est allumé en bleu en permanence et laisse les 2000w du chauffeau eau passés alors que sur la page web il est à 0%. Même en le mettant sur off dans la page "action" il reste allumé...
D'apres vous est ce que cela veut dire que le triac est mort ? ou il a juste pris la poussiere ? ou est ce que le probleme vient du esp32 ?
Bonjour, en débranchant les fils de l'esp32 vers le triac le triac ne se met pas en route.
En rebranchant il se remet a faire filler les 2000w et impossible de l'éteindre avec les commandes de l'esp32.
Je mets en PJ l'ecran de l'appli et la photo du systeme en route (pour info j'ai 1500w de PV).
Avec le radiateur d'origine, probable que le triac soit HS.
La taille du radiateur n'est pas suffisante, il faut un beaucoup plus gros; ce qui nécessite de déporter aussi le triac (prendre directement le BTA40-800B)
(10-07-2025, 05:39 PM)Lolo69 a écrit : La remarque de ludovic est valable mais ce n est pas la cause profonde de ton probleme.
Celui ci ce situe au niveau de l esp
Tes copies ecran en atteste.
Pour etre sur a 100 % redebranche le fil gpio de commande qui va vers le triac. Et mesure la tension de n vdc entre gnd et la gpio
A zero % tu devrais avoir 0vdc
Excuse moi je ne suis pas un expert, le gpio c’est bien la vise en haut à gauche ? Et si oui je pose le multimètre sur la vise en haut à gauche et celle en haut à droite ?
11-07-2025, 02:57 PM (Modification du message : 11-07-2025, 03:00 PM par Jacques13.)
(10-07-2025, 05:39 PM)Lolo69 a écrit : La remarque de ludovic est valable mais ce n est pas la cause profonde de ton probleme.
Celui ci ce situe au niveau de l esp
Tes copies ecran en atteste.
Pour etre sur a 100 % redebranche le fil gpio de commande qui va vers le triac. Et mesure la tension de n vdc entre gnd et la gpio
A zero % tu devrais avoir 0vdc
Ce qui est surprenant est l'état de la led qui représente l'état du GPIO. La led étant en principe sur la commande, ca suppose que le GPIO est HS.
L'autre option peut être la configuration du GPIO qui aurait changée.
Une copie écran des paramètres pourrait nous en dire plus