Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
perdu le signal Zc
#1
bonjour
je viens de migrer vers la version 10.00 (6.02 ancienne)via l'installation en ligne, je suis avec "enphase" ,tout fonctionne sauf que j'ai perdu le signal Zc du triac .Avez vous une idée sur ma panne? Le montage un Gradateur 40A avec ventilateur, celui-ci piloté par un montage avec un transistor. J'ai essayé de remplacer le gradateur par le même, toujours absence de Zc. ESP32??
merci de vos réponses
Répondre
#2
Dans les paramètres, vous avez coché la case correspondant au triac?
Pas de Triac Triac pulse=gpio 4, Zc=gpio 5 Triac pulse=gpio 22, Zc=gpio 23

Cordialement, André
Répondre
#3
(28-06-2024, 06:25 PM)F1ATB a écrit : Dans les paramètres, vous avez coché la case correspondant au triac?
Pas de Triac Triac pulse=gpio 4, Zc=gpio 5 Triac pulse=gpio 22, Zc=gpio 23

Cordialement, André
merci de la réponse, oui je suis en gpio 22 et 23 coché, je viens de remplacer esp 32 par un nouveau même résultat.
Je vais vérifier mon câblage, 
a suivre

cordialement

jean Charles
Répondre
#4
(28-06-2024, 07:58 PM)jcroc a écrit :
(28-06-2024, 06:25 PM)F1ATB a écrit : Dans les paramètres, vous avez coché la case correspondant au triac?
Pas de Triac Triac pulse=gpio 4, Zc=gpio 5 Triac pulse=gpio 22, Zc=gpio 23

Cordialement, André
merci de la réponse, oui je suis en gpio 22 et 23 coché, je viens de remplacer esp 32 par un nouveau même résultat.
Je vais vérifier mon câblage, 
a suivre

cordialement

jean Charles

Bonjour André,

j'ai trouver mon problème ,le gradateur était en panne, lors de son remplacement, le l'ai câblé sans charge d'où le mauvais diagnostic.
Tout refonctionne, comme avant avec toutes les options que vous avait intégrées .
merci pour votre investissement
cordialement
Jean Charles
Répondre
#5
(01-07-2024, 11:51 AM)jcroc a écrit :
(28-06-2024, 07:58 PM)jcroc a écrit :
(28-06-2024, 06:25 PM)F1ATB a écrit : Dans les paramètres, vous avez coché la case correspondant au triac?
Pas de Triac Triac pulse=gpio 4, Zc=gpio 5 Triac pulse=gpio 22, Zc=gpio 23

Cordialement, André
merci de la réponse, oui je suis en gpio 22 et 23 coché, je viens de remplacer esp 32 par un nouveau même résultat.
Je vais vérifier mon câblage, 
a suivre

cordialement

jean Charles

Bonjour André,

j'ai trouver mon problème ,le gradateur était en panne, lors de son remplacement, le l'ai câblé sans charge d'où le mauvais diagnostic.
Tout refonctionne, comme avant avec toutes les options que vous avait intégrées .
merci pour votre investissement
cordialement
Jean Charles

Bonjour Jean Charles,

Si j'ai bien compris vous avez eu une panne de gradateur, une fois remplacé il n'a pas été bien câblé. Une fois le câblage révisé  tout fonctionne.
Je crains d'avoir le même problème que vous... 

Mon système : Enphase; Gradateur 40A; v8.09
A fonctionné pendant 2,5 mois avant de subitement s'arrêter de fonctionner.
J'ai testé la phase et le neutre 230V qui ont l'air fonctionnels, le Zc est bien relié à l'ESP32 pourtant "Pas de triac"

J'ai donc porté mon attention sur le triac mais je n'ai pas su trouvé de défaillance.
R = OL entre A1 et A2 
R = 37 ohms entre A1 et la gâchette

Je vais commander un dimmer de rechange pour tester 

==> Si vous avez des pistes je suis preneur
==> Quelle est la durée de vie attendu d'un triac gradateur ? 

Bonne journée,
Thibaut
Répondre
#6
Bonjour
Est ce qu'un nouveau triac+dimmer a résolu votre problème.
Les miens on tenus 5mois, après changement des 2 le problème est résolu.
Dans mon ca mon system semble trop confiné et monte en température, je vais voir pour refaire mon systeme dans un boitier plus grand et si j'y arrive y installer un ventilateur.
Etes vous aussi dans un system confiné et combien de temps a tenu votre triac?

Cdt
Répondre
#7
(22-08-2024, 01:34 PM)Steve82 a écrit : Bonjour
Est ce qu'un nouveau triac+dimmer a résolu votre problème.
Les miens on tenus 5mois, après changement des 2 le problème est résolu.
Dans mon ca mon system semble trop confiné et monte en température, je vais voir pour refaire mon systeme dans un boitier plus grand et si j'y arrive y installer un ventilateur.
Etes vous aussi dans un system confiné et combien de temps a tenu votre triac?

Cdt

Bonjour
Sur les dimmer robodyn pour la détection de passage a zéro il y a une résistance de 56K qui est un peu faible en puissance ( elle est en série sur l'entrée 220V ).
Dans un espace confiné et avec une température extérieure élevée elle peut se couper.
A voir et au besoin la remplacer par une plus puissante, attention c'est du SMD donc un peu de bricolage sur le circuit imprimé.

Cet
Répondre