(03-08-2025, 11:29 AM)olroux a écrit : Voici la configuration pour reproduire le problème :
ESP32 carte 1 relais
Triac pulse gpio 22 et 23
Après la sauvegarde suivie du RESET la configuration triac pulse revient systématiquement sur gpio 4 et 5
Olivier.
Bonjour,
comportement 'normal' du programme
Code :
if (ESP32_Type == 2 || ESP32_Type == 3) pTriac = 1; //Obligatoire carte avec relais)
pour les cartes avec 1 relais ou 4 relais, le choix gpio pour ZC et Gachette est impérativement 4 & 5 (peut importe la valeur choisi sur page paramètres, c'est modifié lors du passage dans "InitGPIOs()"
On pourrait éventuellement utiliser le gpio23 pour la gâchette du triac ...
=> choisissez le modèle Wroom seul (en sachant que gpio 16 est le relais sur la carte et gpio 23 est sur une led donc uniquement utilisable en output)
Donc le choix 21 Gachette et 22 sur ZC est possible
mais pas la combinaison 23 sur ZC et 22 sur Gachette
https://f1atb.fr/fr/esp32-relais-aliment...-capteurs/
Sur le modèle 1 relais, le gpio 16 pilote le relais et il y a une led sur le gpio 23
Sur le modèle 4 relais : 25,26,32,33 pilote les relais et il y a une led sur le gpio 23
Merci André

,
Routeur V15.01 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W