Puissance SSR
#1
Bonjour

un SSR de 40 A peut il convenir pour alimenter un CE de 3000W via le routeur.
Faut t'il un radiateur éventuelement.
Merci de votre expérience
Répondre
#2
Oui ça peut
Radiateur OBLIGATOIRE.
Répondre
#3
(05-08-2025, 12:08 PM)Daniel CARREAU a écrit : Bonjour

un SSR de 40 A peut il convenir pour alimenter un CE de 3000W via le routeur.
Faut t'il un radiateur éventuelement.
Merci de votre expérience

Bonjour,

Oui,tout à fait, j'utilise aussi un SRR de 40A sans aucun problème pour un CE de 3Kw également. Par contre il ne faut pas prendre en deçà de cette valeur, surtout si l'origine du SSR est douteuse (et dans ce cas, je préconiserai même de s'abstenir...).
Le radiateur va avec. Sans, votre SSR aura une durée de vie estimée à quelques centaines de millisecondes dès la mise en charge... 
Et attention à bien le dimensionner lui aussi, c'est important. Là encore, mieux vaut voir large. Pour avoir un ordre d'idée, voir ci dessous le radiateur que j'utilise (en alu bien épais), et qui est suffisant pour refroidir la bête même à pleine charge. 
Il faut choisir en tout cas un radiateur avec un Rth de 1,5°C/W max, et de 300 à 600cm² de surface de dissipation. Il faut également penser à mettre de la pâte thermique entre le relais SSR et le dissipateur (n'importe quelle pâte thermique prévue pour le montage des processeurs sur leurs ventirads convient très bien...).  
Et enfin pensez également, et c'est une sécurité indispensable, à le connecter directement à la terre.

   
_________________________________________________
Routeur Solaire en v15.01 (modifié avec écran OLED)
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.4.19 + Station solaire 3,5kW
Répondre
#4
merci de ces conseils
j'ai quand même fait le test cet am, j'ai posé une petite plaque d'alu de 5mm sur toute la surface du SSR et j'ai mis en charge 3.2 kw pendant deux heures. L'ensemble chauffe à peine car on peut poser aisement les doigts dessus. Je pense que sur 4,5,ou 8 heures ça sera pas pire donc à voir.
Répondre
#5
Sur ta charge de 3.2kw ta sortie SSR était bien à 100 % ?
Car avec cette puissance ton SSR dissipe 25W ce qui chauffe beaucoup meme avec un radiateur concu pour. Je peine à croire qu’un simple bloc de 5mm avec une surface de moins de 10cm2 arrive à évacuer la chaleur.
Meme si dans la pratique tu ne routeras jamais 3,2kw il faut toutefois dimensionner pour cette puissance au cas où…
Le radiateur montré par Daniel est un exemple parfait, j ai à peu près le meme et mon SSR fonctionne depuis de nombreux mois sans soucis et sans besoin d’y adjoindre un ventilateur.
Répondre
#6
(05-08-2025, 11:45 PM)Daniel CARREAU a écrit : merci de ces conseils
j'ai quand même fait le test cet am, j'ai posé une petite plaque d'alu de 5mm sur toute la surface du SSR et j'ai mis en charge 3.2 kw pendant deux heures. L'ensemble chauffe à peine car on peut poser aisement les doigts dessus. Je pense que sur 4,5,ou 8 heures ça sera pas pire donc à voir.

Bonjour,

Entièrement d'accord avec Lolo69... Sans dissipateur adapté, ça tiendra peut-être quelques temps suivant la qualité de fabrication du composant semi-conducteur utilisé (un relais SSR n'est ni plus ni moins qu'un triac ou un couple de thyristors amélioré...), mais il claquera infailliblement à court/moyen terme lorsque sa T° max de jonction sera atteinte.
Aussi, ce test de 2h à pleine charge où le relais SSR ne chauffe que très modérément (avec une T° prise au 'doigt', ça voudrait dire que celle-ci n’excède pas 40°C) me paraît également plutôt douteux... A revérifier impérativement.
Juste à titre d'information, je relève à peu près entre 40 et 50°C de T° apparente sur mon radiateur à pleine charge...

Citation :Le radiateur montré par Daniel est un exemple parfait, j ai à peu près le meme et mon SSR fonctionne depuis de nombreux mois sans soucis et sans besoin d’y adjoindre un ventilateur.

Merci !
Effectivement, on parle d'un élément entièrement passif, sans ventilation active. Avec un ventilateur qui chasse les calories excédentaires, on pourrait se permettre d'utiliser un dissipateur plus modeste, mais au risque un jour de voir le ventilateur tomber en panne et qui entraînera donc fatalement le même phénomène de claquage sur le relais SSR...
_________________________________________________
Routeur Solaire en v15.01 (modifié avec écran OLED)
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.4.19 + Station solaire 3,5kW
Répondre
#7
j'ai refais un nouveau test avec ette foic-ci une plaque d'alu de 6mm de 80x80, 3.2KW pendant 5h00, température stabilisée mesurée avec un thermocouple 37° avec 25°C de t° ambiante.
J'ai commandé un SSR 100A du même frabriquant, soyons fous, guère plus chere que le 40A qui devrait convenir parfaitement.
Répondre
#8
(06-08-2025, 06:59 PM)Daniel CARREAU a écrit : j'ai refais un nouveau test avec ette foic-ci une plaque d'alu de 6mm de 80x80, 3.2KW pendant 5h00, température stabilisée mesurée avec un thermocouple 37° avec 25°C de t° ambiante.

Ok, dans ce cas... Ce SSR doit avoir de très faibles pertes, et donc plutôt de qualité. 
Juste pour info, c'est quel fabricant/modèle ?
 
Citation : J'ai commandé un SSR 100A du même frabriquant, soyons fous, guère plus chere que le 40A qui devrait convenir parfaitement.

Oui, c'est sûr qu'avec du 100A, la marge de sécurité est du coup (très) large (3200W = 14A max sous 230V).
_________________________________________________
Routeur Solaire en v15.01 (modifié avec écran OLED)
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.4.19 + Station solaire 3,5kW
Répondre
#9
Problème résolu et merci en particulier à Lolo69 pour ses conseils pertinents et efficaces.