[Résolu] Première interrogation sur ouverture SSR à 100% et consommation 0
#1
Bonjour à tous,

Un grand merci pour cet excellent travail qui nous offre de réelles économies d'énergie.

J'utilise le routage uniquement le jour, dès le premier Watt disponible. Le routeur est installer en parallèle d'un contacteur  piloter par la domotique jeedom.

Pour optimiser l'usage je ne déclenche le chauffage en heures creuses que si la température de tête du ballon d'eau chaude est inférieure à une température, actuellement réglée à 48°C et je limite la chauffe nocturne à 58°C, et c'est ma domotique qui est en charge de cette action.

Je route toute l'énergie disponible le jour vers l'ECS.

Tout fonctionne parfaitement et depuis l'installation (15 jours) je n'ai eu recours à l'appoint HC que deux fois.

J'ai aujourd'hui une interrogation : dès 16 heures mon thermostat à stopper la chauffe, température maximale atteinte, et le routeur à ouvert à 100% le SSR, ce qui est somme toute normal puisqu'il tente de router de l'énergie disponible qui ne peut être utilisée : 
  • Huh Y-a-t'il un risque à ce niveau.
  • Peut-on régler une action pour mettre off le routage
A noter que je n'utilise pas encore les possibilités de la liaison MQTT .

Merci pour vos conseils

Cordialement
Claude,

Auto-constructeur

Ombrière photovoltaïque en pignon plein sud, 2400Wc principalement dédiés au talon de consommation (environ 300W) et à l'ECS ballon 300l 3000W
Domotique jeedom et routeur photovoltaïque F1ATB Ulx2, 1 relais SSR 40A
Répondre
#2
C est en effet le fonctionnement normal et aucun risque ( a part de donner des watts à Enedis)
De mon côté l hiver je re route vers un convecteur et l ete pas trop d excès avec la pompe de la piscine
Avec les routeurs d André , avec un peu de personnalisation j ai gagne presque 30euros par mois les 3 mois d été.
Plutôt que de les donner à Enedis ;-)
Répondre
#3
Bonjour,

La nuit porte conseil !

J'ai modifié ma stratégie de chauffe nocturne, je déclenche non pas sur une température minimum, mais sur un calcul de température à atteindre pour utiliser le jour le maximum de Watts en fonction de l'ensoleillement prévu.

Bien à vous
Claude,

Auto-constructeur

Ombrière photovoltaïque en pignon plein sud, 2400Wc principalement dédiés au talon de consommation (environ 300W) et à l'ECS ballon 300l 3000W
Domotique jeedom et routeur photovoltaïque F1ATB Ulx2, 1 relais SSR 40A