Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
? Problème d’activation du relais malgré condition remplie
#1
Contexte : Je teste une action sur relais avec la version 15.00 du routeur F1ATB. L’objectif est d’activer le relais GPIO5 (mode Multi-sinus) lorsque la température est inférieure à 70°C.
Paramètres de l’action :
  • Mode : Multi-sinus
  • Sortie : GPIO5
  • Condition : T ≤ 70°C
  • Seuil Pw : 0W
  • Ouvre Max : 100%
  • Réactivité : lente

✅ Ce qui fonctionne
Le routage fonctionne parfaitement lorsque aucune condition n’est appliquée :
  • Le relais s’ouvre bien à 100% dès que le routeur le commande.
  • Le signal “On” est bien envoyé et maintenu.
  • Le relais reste enclenché comme prévu.

❌ Ce qui ne fonctionne pas
Dès que j’ajoute une condition de température (T ≤ 70°C) :
  • Le relais ne s’active plus, même si la température est bien en dessous du seuil.
  • L’écran affiche 0% en sortie, comme si l’action était ignorée.
  • Le signal “On” semble être brièvement envoyé, mais le relais ne reste pas enclenché.

? Hypothèses et pistes évoquées
  • Le seuil Pw (0W) pourrait être mal interprété, empêchant l’activation.
  • Le relais pourrait attendre une puissance disponible qui n’est pas détectée.
  • Il pourrait y avoir un bug dans la logique de combinaison des conditions (température + puissance).
  • Certains utilisateurs recommandent de mettre une puissance négative (ex : -50W) pour forcer l’activation.

❓ Questions pour la communauté
  1. Est-ce que quelqu’un a réussi à activer un relais uniquement sur condition de température ?
  2. Est-ce un bug connu du firmware ?
Merci d’avance pour vos retours et suggestions !


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#2
comment la “temperature” est-elle connue de l’ESP ?
V14.25 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky de référence, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 3 clients SSR sur 3 radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars.
Répondre
#3
pour 100% dans la condition inférieure droite ? il devrait rien y avoir.
Répondre
#4
(12-08-2025, 08:16 PM)grostoto a écrit : pour 100% dans la condition inférieure droite ? il devrait rien y avoir.

Déjà,  je vous remercie d’avoir pris du temps pour vous pencher sur mon problème.  

Concernant la température,  c’est une sonde de température DS18B20 interne .

Pour la valeur a 100% qui ne devrait pas y être,  c’est une erreur , j’avais fait un essais .... je l’ai enlevées mais sans changement
Répondre